一、低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
二、地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
三、地暖竣工验收应由主管单位组织施工、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文化以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
四、地暖水压试验步骤:
1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
3、用水缓慢升压,升压壁挂炉时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
五、地暖气压实验步骤:
1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力燃气锅炉应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
六、地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
七、地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。