   空气源热泵热水器具有舒适、节能、环保、安全等特点,为更多家庭享受高品质生活提供了条件。空气源热泵热水器控制器的保护功能有:
    按“开机”后1分钟才对水流进行检测,1分钟之后当水流开关保护时,延迟10秒保护动作;如果水流保护则锁住该故障并锁住控制器,而且不管其是否复位,并显示代码。
    压缩机三分钟延时保护,压缩机启停时间为3分钟,每次启动运行时间不少于5分钟。
    防冻保护:当回水温度(防冻开关)低于 0℃时,启动循环水泵运行30秒。
    高压压力保护:(压力开关断开)在(三次/小时)内时,显示器显示压力保护,在压力恢复后压缩机延迟3分钟重新启动。超过(三次/小时)时控制器锁住该故障,相应压缩机不再重新启动而不管压力开关是否复位,并显示故障代码。
    制热时水温过热保护:制热时出水温度高于 70℃并持续10秒时,停压缩机,并显示代码;当出水温度下降到设定温度以下且满足停机三分钟时可重新启动压缩机。
    低压压力保护:化霜期间不检测低压开关,制热开机延时3分钟检测,之后(压力开关断开)在(三次/小时)内时,显示器显示压力保护,在压力恢复后压缩机满足延迟3分钟重新启动。在超过(三次/小时)时控制器锁住该故障,相应压缩机不再重新启动而不管压力开关是否复位,并显示故障代码。
    传感器故障:传感器产生故障,机组停机,并显示相应的故障代码。
    缺相逆相保护:机组所有部件不允许动作并显示故障代码。
    排气开关保护:排气开关断开在(三次/小时)内时,显示器显示排气开关保护,在排气开关恢复后压缩机延迟3分钟重新启动。在超过(三次/小时)时控制器锁住故障,相应压缩机不再重新启动而不管排气开关是否复位,显示故障代码。

回复

使用道具 举报

11

主题

212

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33871
发表于 2018-1-5 06:51:44 | 显示全部楼层
空闲时间不要全拿去泡BAR,读点文学作品,学习一些经营流程,管理规范,国际时事,法律常识。这能保证你在任何聚会都有谈资。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

321

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12766
发表于 2018-3-7 18:28:28 | 显示全部楼层
老天不公啊.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

430

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13130
发表于 2018-9-4 09:31:10 | 显示全部楼层
扯淡啊,感觉你在开玩笑啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

315

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32744
发表于 2018-10-12 15:50:31 | 显示全部楼层
本人姓:常...名:有理..
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 22:39 , Processed in 0.041309 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表