检修过程; 上门检查,遥控制冷开机,室内机主控继电器吸合,向室外机供电。室外机运行,但是室内机吹风为自然风,空调器不制冷。在三通阀维修口接上压力表,测量系统压力为负压,系统无氟。断电,向系统内充入静态压力用于检漏,检测室内机和室外机接口无漏点,查看二通阀有少许油迹,用手摸空稠器底部也青少许油迹,判断漏点在室外机。取下室外机外壳,用肥皂泡沫检查内部管道,结果为毛细管距二通阀4cm处有漏点,毛细管已经裂开,将要断裂。毛细管较细不易焊接,并日容易焊堵,因漏点距末端仅有4cm 左右,如果重新购买新的毛细管又有与系统匹配的问题,不容易解决,凶此决定裂开处到末端舍弃,重新将毛细管插入与二通阀相连的铜管焊接,排空加氟试机正常。