a)A1与E1不会同时处于合闸状态,正常情况下A1处于合闸状态,E1断开。当A1失压时A1断开,E1合闸;A2与E2,A3与E3,A4与E4,A5与E5之间具有同样之联锁方式。
b) A12、A23与A45只能由值班人员手动合闸。c)A1、A2与A12之间、A4、A5与A45之间最多只能有两个处于合闸状态。d)A23与E3、A3,A45与E4B,E1与A12,E2与A12之间,仅有一个处于合闸状态。当市网停电又发生火灾时,消防联动切断一切由发电机供电的非消防电源。图2中除标有效的MCCB外,其余MCCB带分励脱扣器,供消防强切用。当某楼层火警确认后,以分楼层的形式,人工切断非消防电源,在消防控制中心设置总控制屏,屏内设置切除每层非消防电源配电箱的主断路器的开关,由此开关发出信号到消防联动系统控制模块,强切该层所有的非消防电源。通过采取以上电气设计的措施,酒店的供电可靠性得到了有效保障,确保了一级及特别重要负荷的供电可靠性。
2.5  厨房设备的供电
在酒店的厨房供配电的设计中,有许多厨房设备列为一级负荷,在市政电源失电后需要继续由发动机供电。
2.6 其它电气设计特色
香格里拉和万豪酒店在其他的电气设计方面也提出了不同于国家规范和行业标准的要求,设计的容量和宽裕度都高于国内标准的要求,如万豪酒店的电气设计要求具体体现在以下方面:
1) 所有楼层总配电箱须采用浪涌保护器(SPD);各类型机电设施主支路须设置避雷器或浪涌保护设施;厨房,游泳池和洗衣房内额定电流超过100A以上的配电箱,其主开关须有漏电保护功能。
2) 备用量配置:各类断路器的额定容量须有20%的备用量,配电箱额定容量也须留有10%的备用量$配电箱须有10%的备用支路,各导体的规格选型须不大于75%的额定载流量。各主配电柜额定容量须有不少于20%余量和不少于10%备用配电支路。
3) 配电箱:供电支路供电范围不超过30m。
4) 在公共区域不允许设置配电箱、分路开关、电气柜等电气设备,酒店装修区域包括后勤装修区域的预留配电箱须集中安装在机电房或配电间、且隐蔽安装(如:各会议室、办公室、更衣室、厨房,餐厅等)。
5) 公共区域的插座:每20A的支路中最多带5个插座;客用走道区域每支路最多带3个插座,沿走廊墙间隔15 m。
6) 宴会厅配电箱主开关为400 A断路器,且每个分隔区域的末端均安装一个100 A、三相4线制插座。宴会厅除正常/应急照明和一般动力用电外,须在服务通道侧预留200A三相电源以供日后举办大型活动之用。
7) 酒店各楼层须从竖向接地干线上引出不少于两点,在本层形成一个等电位环。楼层各房间的接地端子排亦须从等电位环上取两点连接,以确保接地的可靠性。
8) 客房:每一个客房内配电箱主开关为32A的小型断路器;配电箱不宜设置主漏电保护断格器,各电源插座支路分别提供漏电保护断格器。配电箱设置于隐蔽处,如安装在衣橱上方独立分隔内。客房应急照明除经由发电机供电外,须由EPS独立供电}当发生正常供电中断时,不管开关是否在开启状态。客房及其卫生间应急照明须自行点亮,EPS供电时间不小于30min。
9) 酒店内在下列位置设置调光系统:大堂、大堂吧、中西餐厅、宴会厅、会议厅、行政酒廊等场所。
10) 电量的计量:除按供电局批准的计量方案设计外,尚应在下列位置设置考核计量:洗衣房,厨房(包括员工厨房与饼房)、制冷主机房、健身中心(包括水疗及泳池)、水泵房。
11) 后勤区照明与控制:控制支路:考虑节能需要,所有面积超过25m2的房间(特别是下列房间)均应有两套开关执行“两级灯控”:每一开关控制50%灯具,交叉排列,以尽量保证平均照度。如:办公区、洗衣房、厨房、大储藏间、员工餐厅、会议室等场所。双控要求:凡有两个出口的房间,必须在每一个出口设一个双控开关,以便控制。
12) 应急照明,具体要求见表1。
13) 厨房排风机及其新风(补风)空调机须配置变频器,以便平衡系统。厨房排油烟罩须设紫外线除油装置。除油效果必须达到90%以上。紫外线灯的安全安装使用及与排油烟风机的联动要求,需得到万豪确认。
14) 酒店部分照明/动力布线须明确采用热镀锌金属线管而非塑料线管。
3 弱电与消防设计
3.1 楼字自动化(BAS)系统的设计
在弱电设计中,五星级酒店对楼宇自动化系统(BAS)要求功能齐全,监视监控功能强大,BAS系统的设计也有一定特色。BAS系统对酒店中建筑物的各种机电设备的运行及开关状态实行24h的自动监测或控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据,达到提高运行效率、节能、节省人力、安全延长设备寿命的目的。设计范围包括各种冷热源系统及其配套电气设备、变配电系统、电梯系统、燃油供应系统设备、发电机、集水坑及潜水泵、大风机、通风及防排烟系统、新风处理机、空调器、吊顶式空调机等空调末端设备、冷冻机及其配套设备、厨房相关排风系统,所有消防系统水泵、游泳池系统及SPA队设备等。
                表1    应急照明要求表




注:(1)可设于卫生间。(2)可用EPS代替个别电池。(3)指消防逃生照明以外的要求。由于发电机启动时间一般至少为10s。重要区域应急照明在应急电源之外须同时自带电池或EPS(全部或部分),保证照明不间断。单独电池容量要求为60~90min;EPS容量要求为30min.
万豪酒店在BAS系统的设计中,具有以下特色:
1) 每一直接数字控制器及整个系统将配置不少于15%的余量。

沈阳某万豪酒店的BAS控制系统如图5所示。







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

13

主题

331

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32768
发表于 2017-9-18 06:33:29 | 显示全部楼层
人生感悟:找女朋友外表是第一关,但要了解她的品行之后再做打算也不迟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

116

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33463
发表于 2018-3-22 20:49:27 | 显示全部楼层
怎么这么多AD者!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

299

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32733
发表于 2018-10-11 08:26:19 | 显示全部楼层
哈哈 支持啊 可以换头像咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 22:41 , Processed in 0.042812 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表