3.1 工程概况
本工程为国家安全生产监督管理局办公楼空调系统改造工程,施工范围主要为地下室制冷机房内设备及管道全部改造,屋顶冷却塔及管道更换。
地下室冷冻机房设约克水冷螺杆式冷水机组3台,型号为YSEAEXS45CIE型,单台制冷量为350RT,即标准工况制冷量为1231KW;设有卧式离心冷冻水泵NP125/315V-30/43台,卧式离心冷却水泵NP125/315V-37/43台;冷冻、冷却水系统设有全程水处理器各1台。屋顶设角型横流式冷却塔CTA-300UFWS3台。
冷冻水系统供、回水温度为712,采用高位膨胀水箱补水定压,冷却塔进出水温度为3732℃。
3.2工艺流程(见下图)
安装准备 →  基础施工  →  设备安装 →  干管及阀门安装 →
支管及阀门安装 → 设备配管   →  管道试压 → 管道冲洗  → 管道保温
→单机运转  → 系统试运行  
3.3系统施工做法及要求
3.3.1空调水管道施工要点
1)材料、设备要求
1)各种管材、角钢、槽钢及各种阀部件在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。
2)设备开箱检查:建设单位、监理单位、设备供方及施工单位共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。
3)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。
2)套管安装
冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。
3)型钢支、吊架安装
1)管道支、吊架做法详见《91SB6》,空调冷冻供回水管与其支、吊架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木托防冷桥。
2)管道先放线,按设计图纸和要求测定好吊卡位置和标高,找好坡度,墙上生根支架,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,再用M20细石混凝土或水泥沙浆填入洞内,塞紧抹平;顶板或梁上生根支架,在保证结构安全之下,用胀栓固定。
3)所用型钢先调直后下料,边长≤50mm型钢用机械切割;直径≤13mm的孔采用机械钻孔,不得用汽焊切割。
4)型钢与支吊架焊缝要饱满、牢固并刷两道防锈漆。
4)管道安装施工方法
1)冷冻、冷却水管道均采用热轧无缝钢管,焊接或法兰连接;冷却塔补水管、管道泄水管采用热镀锌钢管,丝扣连接。
2)管道焊接要求
①管路焊接前清理焊口,不能留有油漆等杂物。
②焊条的强度选择要不低于母材强度。
③焊缝用全熔透式,插入部分不能超过管壁,焊缝最少要两层。环境温度低于-17℃,不可进行焊接。
④焊接点要层式,焊纹一致。当完成第一道焊道后,清理焊面焊渣后再焊第二层。管道的焊缝不得埋于墙内或不便于维修的地方。
⑤管壁厚≥5mm必须铲坡口并清除氧化皮。坡口角度、钝边尺寸、对口间应符合规范要求。
⑥法兰不得直接焊在弯头处,焊口距法兰不小于一个管径且≥100mm,焊缝距管道支吊架≥50mm
3)管道安装前必须清除内部污垢和杂物,安装中管道敞口处应及时封堵。成排管道的间距应保持相等,保温管道应留出保温量。
4)各种阀门在安装前应作强度及严密性实验,合格后方可使用。
5)与设备连接的管道,连接前必须将管内冲洗干净,冲洗到见清水为止,固定焊口应尽量远离设备,以减弱焊接应力的影响设备连接后,不允许对设备产生附加外力。
5)管道试压
1)保温的管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完毕后进行系统试压。冷冻水系统的试验压力为工作压力的1.5倍,应先将压力升到试验压力0.8MPa,观察10分钟,压力降≤0.02 Mpa,工作压力下检查无渗漏为合格。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降至允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,待做完防腐处理,再进行隐蔽工作。
2)试压范围为机房内冷冻水系统及全部冷却水系统,因此,试压前用阀门或盲板将试压范围外用户系统隔离开。
6)管道系统冲洗
1)管道试压合格后,调试、运行前进行管道系统的冲洗。
2)管道冲洗进水口及排水口选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净。
3)冲洗时以系统内可能达到的最大压力和流量运行,直到流出的水无污物为止(以目测出水口与进水口水色一致)。
4)冲洗时将设备隔离开,特别是冷水机组不能进污物。
7)防腐与保温
1)防腐:管道应在涂漆前进行表面除锈去污,非保温管道刷铁红防锈漆两道;保温管道刷防锈漆两道,设备的支吊架均应在除锈后刷防锈漆两道,银粉两道。
2)保温:空调冷冻水管、地下室冷却水管均采用黑色难燃橡塑管壳保温,冷冻水管保温厚度为20㎜,地下室冷却水管保温厚度为10㎜,保温接缝间先用专用胶水粘接严密,再用黑色专用胶带缠紧,不得存在漏气现象。
3.3.2设备安装
1)设备开箱点件
设备在运输就位前必须进行开箱验收,协同业主代表检查外观有无一次搬运造成的损伤,有无保管不善造成的锈蚀进水问题,检查设备零部件是否符合装箱单,并做好四方签认记录。主要检查项目有:
①外观检查;
②出厂合格证;
③设备性能说明;零部件的数量。
2)设备运输
设备运输时用卷扬机拉地平车或用木排、滚杠、倒链等方法按预留的设备口水平或垂直运输到位,冷却塔用吊车送至屋顶。
3)设备安装
①所有设备安装前应核对设备订货单,设备合格证及设备基础,并在基础验收合格后方可进行安装。
②设备安装前进行检查,清洗干净,并按厂方提供的说明书要求及严格招待国家标准GB502432002,《通风与空调工程施工质量验收规范》和华北标图集《91SB6》有关的设备安装条款要求。
4).隔震减噪
水泵、冷水机组应按设计要求做好减震措施。
3.3.3 试车及调试
1.设备单机试转 :水泵及冷却塔风机均要按规范进行单机运转。
2.系统调试
本工程按合同所规定的范围全部安装完工后,按有关规定认真进行水系统调试。
3.作业条件:      1) 本空调水系统必须安装完毕,运转调试之前会同业主进行全面检查,全部符合设计、施工质量验收规范的要求后,才能进行运转和调试。
2) 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。      3) 运转调试之前做好下列工作准备:      ①应有运转调试方案,内容包括调试目的要求、时间进度计划、调试项目、程序和采取的方法等。      ②按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格。      ③熟悉空调水系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握冷源系统、电系统的工作原理。     4)系统调试之前,先应对水泵及冷却塔进行单机试运转,设备完好符合设计要求后,方可进行系统调试工作。
4.系统调试:根据设备说明书及设计图纸编制调试方案。

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-11-18 18:59
您好,我是聚氨酯保温板生产厂家,来自常州洛阳,如果您有冷库板需求可以回帖咨询或加QQ749167367 Tel:18019699971  ,多交个朋友,多一份资源,也许某一天我的资源是你需要的!--常州斯曼制冷专注聚氨酯保温板6年
回复

使用道具 举报

144

主题

1390

帖子

6851

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6851
发表于 2016-11-14 11:48:45 | 显示全部楼层
定时整理书桌书柜,良好的精神面貌可以让你事半功倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

379

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32976
发表于 2017-12-10 08:46:47 | 显示全部楼层
面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

334

帖子

30万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
302844
发表于 2018-5-14 19:32:51 | 显示全部楼层
聚日苦短,今夜尤是,分别在即,更添离恨。只因离合是悲欢,一缕儿女情思,两行亲人清泪。唉,最令人伤怀的是,无限忧思,还未分别时已是愁肠寸断
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

200

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33738
发表于 2018-11-7 10:22:33 | 显示全部楼层
制冷术语解释  30个常用的制冷术语一览。   常用术语     1、物质:具有一定质量及占有空间的任何物体称为物质。物质有3种形态:固态、液态和气态。     2、温度:温度是表明物体冷热程度的物理量,它的高低反映物体内部分子无规则运动的剧烈程度,是物体状态的基本参数之一。     3、压力: 物体表面受到的垂直作用力称为压力,单位面积上的压力称为压强。压力单位“帕”,其符号Pa,在工程中称为压力。     4、绝对压力:容器中的的气体作用于容器内壁的真实压力,称为绝对压力。     5、表压力:设备内某一处通过压力表所指示的压力数值,其值等于绝对压力的当地大气压力之差。P表=P绝-B(当地大气压)B*0.98*10的5次方。     6、真空度:被测气体实际压力低于大气压力值。P真=B-P绝     7、湿空气:在日常生活中呼吸与接触的空气都是湿空气,它是干空气和湿空气的混合物。     8、湿度:空气中水蒸汽的含量,通称为湿度。     9、绝对湿度:单位体积湿空气中所含水蒸汽的质量称为空气的绝对湿度。     10、相对湿度:绝对湿度与相同温度下饱和湿空气的绝对湿度比值,叫做空气的相对湿度。     11、露点温度:在压力的条件下,空气的含湿量不变时,水蒸气达到饱和时温度叫露点温度。     12、干球温度:温度计的感温球与空气直接接触,测出的空气温度称为空气的干球温度,也就是空气的真正温度。     13、湿球温度:用带有水分的湿纱布包在温度计的赶温球上,这样的温度计称为湿球温度计,有它测出的温度称为湿球温度。在空气没有饱和时湿球温度低于干球温度。     14、密 度:单位容积空气所具有的质量称为空气的密度。     15、比 体 积:单位质量的空气所占有的容积称为空气的比体积。     16、热 能:物体温度的高低表示了组成物体的分子热运动剧烈的程度。温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。

17、热 量:当温度不同的两个物体相接触时,两者的温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体相温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收能量称为热量。     18、比热容:比热容是1公斤的物质温度升高或降低1度时所吸收或放出的热。     19、显 热:物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是物质的形态不发生变化,这种热称为显热。     20、潜 热:当单位质量的物体在吸收或放出热量的过程中,其形态发生变化,但温度不发生变化,这种热量无法用温度计测量出来,人体也无法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。     21、物 态:物态的变化可由固态变为液态。液态变为气态,或者反过来进行。物体由固态变为液态称为融化,由液态变为气态称为汽化,反之称为凝固和液化。     22、溶 解 热:溶解潜热是指1公斤物质在不升高温度下,从固态变为液态所需热量其逆过程称为凝固潜热,二者热量相同。     23、汽化潜热:1公斤物质在不升高温度下,从液态变为气态所需的热量。     24、静 压:是指空气作用于风管壁面上的垂直力,若以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。     25、动 压:是指空气产生流动速度的压力,只要空气在管内流动就一定具有动压,动压永远是正值。在工程上可以通过测定风管内的动压求出风速。     26、全 压:是静压和动压的代数和。全压代表每平方米气体具有的总能量,若以大气压作为计算的起点,它可能是正值,亦可能是负值。     27、内 能:内能是工质内部分子的总称。     28、分子动能:分子的动能是分子运动的移动动能``分子的转动动能及构成分子的原子的振动能。     29、热 导 率:是指某中材料传导热量能力的一个物理量。   30、表面传热系数:表示不同物质(如固体与空气)之间在不同状态下换热能力的物理量称为表面传热系数。   冷常用术语  制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是通过热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下:  1.1 温度 温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度l oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu。  c. 焦耳   在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动l m(米)所做的功。因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为焦耳。  焦耳与卡之间的换算为: 1 kJ(千焦耳)=0.239kcaI(千卡) l kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳) 其它常用换算公式为:  1 kcal(千卡)=3.969 Btu(英热单位) l Btu(英热单位)=252 cal(卡)   1 kcal(千卡)=427 kg·m(千克·米) 1 kW(千瓦)=860 kca1/h(千卡/时) 1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时) 1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时) 1.3 比热  任何物质当加进热量,它的温度会升高。但相同质量的不同物质,升高同样温度时,其所加进的热量是不一样的。为相互比较,把l kg水温度升高1 ℃所需的热量定为4.19kJ。以此作为标准,其它物质所需的热量与它的比值,称为比热。如 l kg水温度升高l ℃需4.19kJ,则比热值为4.19kJ(kg·℃),而 l kg铜温度升高l ℃只需0.39kJ,则铜的比热为0.39kJ(kg·℃)。不同材料有各自的比热值,下表为几种材料的比热值。   几种材料比热值   物资名称 比热kJ(kg·K) 物资名称 比热kJ(kg·K) 水4.19氨(液体)4.609冰2.095
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-20 21:48 , Processed in 0.055163 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表