    冷却塔安装位置选择
1. 冷却塔应安装在清洁和通风良好的环境中,塔群安装时应保持一定的间距,以保证其达到设计的要求风量。
2. 冷却塔应设置在通风的场所。尽量避开安装在温度较高、近热源、粉尘、腐蚀气体、杂物集中的位置,有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是吸入大量的煤烟后,不仅是冷却塔,配管和其他的设备也会被腐蚀。
3. 百叶窗和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力不足。具体可咨询我司技术部。4.冷却塔的安装位置必须预留空间以便管道配置及设备检修。
5. 按说明书的配管尺寸配管,注意侧出风塔我司的数条进水管,客户购电磁阀时要注意与自买的管道相对应。
6. 配管、水泵必须装于冷却塔运行水位以下,否则易引起空气吸入。
    基础施工注意事项
    施工前管理人员要认真熟悉图纸,备齐与其相关的技术资料,逐级进行技术交底。编制施工方案,按分项工程工艺标准组织足够的人力、物力、财力保证工作的正常开展。
1.参考冷却塔运行重量以及设计安全系数,校核安装地基承载能力。
2.冷却塔基础须按设计方案所规定尺寸或由厂方提供的基础图设计施工,并且按要求尺寸预埋钢板,各基础面应在同一水平面上。
3.冷却塔安装到基础后,调直安装脚及测量底框架对角线一致后固定,锁紧基础螺栓或焊接。试运行时,请再次确认基础螺栓是否锁紧或焊接基础。基础上有钢架时,请锁紧钢架的螺栓或焊接。
4.设有防震装置时,确认基础或钢架和防震装置、冷却塔是否锁紧,并按防震装置说明书装配要领来确认。
5.混凝土配制强度执行现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的规定取用。
6.所有钢板统一用水平仪校正水平度±2mm;所有预埋钢板中心轴线偏差±4mm。
7.不同型号塔并用总管,做基础时,应保证冷却塔水盆内液面相等,否则会出现溢水;在确保出水总管有承托的同时,应尽量低于出水位,必要时需加高基础。
8.图纸中基础高度为除去防水层和隔热层后的基础净高最小尺寸。


回复

使用道具 举报

40

主题

1650

帖子

6万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
67967
发表于 2017-8-17 06:32:20 | 显示全部楼层
感谢曾经爱过你的人,她祝福你的短信,一定要回。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

336

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32844
发表于 2018-3-25 19:08:46 | 显示全部楼层
呵呵。。我很开心~~~~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

221

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33907
发表于 2018-11-8 16:24:15 | 显示全部楼层
嘎嘎`````````````````````````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-20 21:45 , Processed in 0.051798 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表