中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 52|回复: 3

制冷系统膨胀阀的正确调整方法

[复制链接]

201

主题

302

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34064
发表于 2017-8-11 09:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.在调整热力膨胀阀之前,必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。




二.热力膨胀阀调整时注意事项

热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快。

三.热力膨胀阀具体的调整步骤

1.停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。

2.开机,让压缩机运行15.分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。

3.读出数字温度表温度T1.与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1-T2。

注意,必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4.圈,等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细。


回复

使用道具 举报

89

主题

422

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33086
发表于 2017-8-12 06:37:26 | 显示全部楼层
此地严禁大小便,违者没收工具 - -
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

216

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33885
发表于 2018-3-28 18:22:51 | 显示全部楼层
人生在世几回真!爱过心痛只留痕!有缘相识无份聚!苍天只欠惜情人!敢问苍天谁是真!真心爱过谁无痕!牛郎织女且难聚!况为世间有情人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

211

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33888
发表于 2018-8-10 21:54:31 | 显示全部楼层
此贴有意思~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-10 19:29 , Processed in 0.063762 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表