变频空调维修方法--B


3.变频空调电气系统故障的检修
变频空凋的电气系统比定速空调复杂些,比如:涉及到开关电源电路和变频功率模块电路、多路传感器检测电路和多重保护电路、电子膨胀阀和变频压缩矾等方面。所以在检修变频空调电气系统故障时还要参考制冷系统的检测数据,结合故障机的运转模式、整机和单元电路的工作原理及故障代码显示含义等来分析,遵循充电源后负载、先室内后室外、光两端后中间的维修原则,运用各种行之有效的检测方法,综合判断出故障部位和原因,才能彻底排除故障。
(1)电源电路故障的检修
电路见图人图4、图9、图问所示,变频“大清快”系列机型有四根连机线,即人则是电源线;一根是通讯线;另一根是接地线。室外机是由室内机控制继电器供电,只有在室内机控制继电器正常吸合后,室外机接线端子上才有输入交流电压。检查立电源时首先测量电源变压器TI的初级线圈两端或测量L101③、④脚之间是否有电压c若无电压可从两个方面进行检查:l)检查保险管FUS101、F401或FUS102是否熔断。如果保险管烧黑或炸裂,说明电路中存在着严重的短路故障,应重点检查压敏电阻、大电解电容及高频滤波电容、电源变压器。大整流桥堆等元件。2)检查负载电路是否正常。如果经检查电路元件正常而通电后继续熔断保险管,可采取逐一断开支路负载的方法来判断。如断开某支路负载后电阻值恢复正常,说明该负载有问题。如何脱开支路负载检查也有其大致规律,如:保险管FUS101熔断,则逐一断开变频模块、变频压缩机;保险管F401熔断,则逐一断开电源变压器、室内风机;FUS102熔断,则逐一断开室外风机、开关电源等。检查辅助电源电路时如果辅助电源采用变压器降压方式,检修起来就比较容易。若 TI次级输出电压很低,目变压器发热严重,除了变压器可能有问题外多数为次级电路及元件存在短路故障,可逐一断开或检查整流管D101-D104、滤滤电容、三端稳压块(7805)及支路负载来判断故障部位。如果辅助电源采用开关电源降压方式,如本机型的室外机电源,先测垦开关电源P、N两端输入电压应为十30()(见图问),输出瑞电压应为四路DC15V和DC12V(次级输出电压值观各机型而定)。如果输入端无电压,保险管熔断,除可用电阻挡检测外也可分别断开Cg、C 10或DQI等九件来缩小查找范围。再检查开关电源自身故障。通过总结维修经验证实,吉本电源开关管DQI烧损,大多会导致大面积元件损坏,如:R19DQZ、DI、DZ、ZI等元件,因此应采取拉网式的排查。如果经查DQI正常而电路不起振,可检查RZ是否升路、如果输出电压不稳定,可检查电容EI、稳压管ZI等无件。


(2)通讯电路故障的检修
电路见图7、图9所示,通讯电路故障通常表现在室内机开
机后显示通讯异常或接线错误类故障代码,一般百光检查室内、室外机连机线。仔细检查连机线有无损伤、压接不牢固、接错位,特别注意已加长铜管和连机线的故障机,应检测连机线间或与铜管、机壳之间有无相碰。检查电源线是否按顺序连接。按规定室内、室外机连接端子应按①(相线)、②(零钱)、③(地线)、④(通讯线)对应连接。特别指出的是,室内、室外机电源零钱都不能接在地线上,否则很容易造成通讯电路故障c若上述正常,通电后用指针万用表交流电压挡检测②与④脚之间是否有脉动电压,正常时表外应有较大幅度的左右摆动。如果无电压或电压不正常,可从三个方面进行检查:l)检查室内机电源控制继电器RL401是否吸合。测量室内机端子板上①、②脚之间是否有AC220V电压输出,如果无电压,则着重检查控制电源电路。2)检查室内机通讯电路是否正常工作。拆开室内机罩壳,检测主控板上光耦IC201④脚有无脉冲电压,如果无则检查IC201、IC202、R205等元件是否正常。通常情况下,通讯电路故障多数为大功率电阻开路、阻值变大或光耦内部断路所导致。因在路测试不易判断光耦③、④脚间好坏,故可选用同规格(如光耦TLP521与TLP371的脚位及参数完全不相同,所以不能直接代换)。3)通讯电路故障的快速判断。方法一:经实践证实,如果光耦IC201、IC400自身及相关外围电路出现故障时,表现为室外机不工作;如果光耦IC402自身及外围电路出现故障时,表现为压缩机运转一段时间后停止工作。方法二:经作初步检查和检查无结果后,可采用室内、室外机分开工作的检修方法来判断故障部位,如:先断开室内、室外机的通讯线后给室内机通电,观察室内风机是否正常工作;再将室外机控制基板上的短接插件短接后给室外机通电,观察外风机。压缩机是否能单独运行。此时空调为制热运行方式,外风机为中风速运转,压缩机运转频率为55HZ;如果拔掉短路插件,空凋转换为制冷运行方式,外风机为高风速运转,压缩机运转频率为55HZ。通过分机单独运行测试,既可判断室内、外机工况,也可判断通讯是否正常。
3)主控电路故障的检修
电路见图4、图及图6、图10所示,首先测量室内主控芯片
IC201①、囫脚和室外主控芯片IC301④、囫。O脚电压应为稳定的十SV。如果有偏高、偏低或无电压,则分别检查室内主权由 IC101等组成的十SV稳压电源用路;或室外机开关电源电路及十 sv稳压电源电路。第二,检查晶报电路。测量室内主控芯片 IC201②、②脚和室外主控芯片IC301①、②脚对地电压,正常时约为IV和ZV。如果被测脚无电压或偏差大,说明晶振电路没有起振,用同规格的晶体(包括电容)代换试之。第三,检查复位电路。复位电路的延时信号一般不易检测,可分别检测复位块IC301和IC302①、②脚对地电压,在上电稳定后能否达到规定的电压(+SV)。否则复位异常,应检查电源电压和线路是否正常,复位决的故障率极低。第四,检查存储器电路。存储块 IC303(93C46)内部程序容易被外界干扰信号电压所损坏,会导致空调出现千奇B怪的故障,如:压缩机需二次启动;初次开机室外风机运转而压缩机不启动;压缩机不启动或启动后又重新复位等,因此当遇到类似怪现象而经检查其他相关电路均无问题时,可用测量存储器②、④脚村地电压,正常时均为十SV。如果电压正常,故障依然存在,可试用原厂写入数据的同存储器替换试之。
(4)温度传感器电路故障的检修
电路见图5、图10、图11所示,变频空调所设的温度传感器
较多,且故障率较高。当温度信号采集电路出现故障时,常会导致多种不同故障,如:显示温度异常;未达到设定温度停机或频繁并停,防送冷风功能不良;压缩机不启动或启动后立即停止;外风机不能转换风速等。首先,拔掉被怀疑有问题传感器的插件,如拔掉CZ202,用电阻挡测量传感器两引脚之间的电阻值,正常时应为当时环境温度下的相应值,同时可给被测传感器加温的方法来判断,即温度越高,显示阻值越小。如果被测传感器存在升路、短路、阻值不符或检测温度不敏感,都属传感器故障,应选用同型号的予以更换。若经查确认温度传感器正常后,再测量温度信号采集电路的反馈电压,如检测 47C840⑤脚用压,当给CZ202上的传感器加温时,被测电压应有一定幅度的变化过程。如果无电压或电压无变化,先检查 CZ202①脚VCC电压;再检查CZ202是否存在开路或接触不良;后检查分压取样电路是否有元件损坏。



回复

使用道具 举报

85

主题

466

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34764
发表于 2017-7-28 06:40:00 | 显示全部楼层
接到陌生电话请先说,“你好,找哪位”
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

337

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32875
发表于 2018-4-10 15:44:50 | 显示全部楼层
最好表回来....回来..偶也扒了你的.......猪皮........
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

264

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34090
发表于 2019-1-26 15:13:52 | 显示全部楼层
楼上的稍等啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-4-22 20:31 , Processed in 0.045535 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表