追加冷媒:
1、制冷剂充注
设备出厂时,对现场安装的冷媒管未充填制冷剂,因此,管道安装完成后,需现场追加制冷剂(需用R410A专用设备进行追加)。
1.1、将冷媒钢瓶,双头压力表通过软管依次连接在室外机的高、低压阀上,打开钢瓶阀,将管内的空气赶出。
1.2、追加的冷媒量应根据液管的直径和长度来确定,并将最后追加的冷媒量记录在外机的铭牌上。
1.3、追加冷媒时一定要称量进行。严禁按电流或压力估计加注。
1.4、追加冷媒,应在真空干燥完成后或制冷运转时进行。
1.5、冷媒应从液体状态充注到液管中,如在制冷运转时加注,应以气体状态加注,以防压缩机液击。
2、试运转:气密试验,真空干燥,追加冷媒完成后,给空调送电前,应对以下项目进行检查:
2.1、内外机空开或漏电保护的容量,电源线径是否符合规定。
2.2、电源线连接是否牢固可靠,接地线电阻不应大于4Ω
2.3、用500V兆欧表检查对地绝缘电阻应在1MΩ以上。
2.4、用万用表测量电源电压,应在额定电压±10%以内。
2.5、对照图纸检查信号线系统,连接是否正确,屏蔽层是否接地,线径及线色是否与图纸相对应。
2.6、对照图纸检查冷媒配管系统连接是否正确,管径及分歧管型号是否与图纸相对应。
2.7、冷凝排水管是否做过排水试验。
2.8、高压截止阀,低压截止阀,均油阀是否已经打开。
3、以上项目检查完毕,即可为空调上电,待压缩机预热12小时后,才能开机运转:
3.1、应分别进行制冷试运转和制热试运转。
3.2、分别记录试运转30分钟后的电流,压力,温度,频率等参数。
3.3、如出现故障代码,则依据有关技术资料对故障进行分析和维修并将维修措施及机器编号记录下来。
3.4、内机可自动或手动设定地址,推荐手动设定地址。
2、制冷剂的加注:


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

229

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33925
发表于 2017-7-18 06:35:31 | 显示全部楼层
变频调速器在供水系统中的应用
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

111

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33461
发表于 2018-3-31 14:38:37 | 显示全部楼层
@,@..是什么意思呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

144

主题

471

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33268
发表于 2018-11-8 16:07:44 | 显示全部楼层
什么什么啊????????????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-21 03:50 , Processed in 0.092157 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表