摘要:随着我国经济建设的高速发展,城市规模在不断的增加,从而导致城市集中供暖的规模也在大幅度增加,供热企业在节能方面的压力不断加大。本文通过对混水供热和间接连接供热、直接连接供热的比较,得出混水供热的各种节能优势;同时,针对不同的一、二次网压力状况,对混水供热采取何种连接方式进行了研究分析,并提出了混水供热中应注意的问题。


1、前言
随着我国城市规模和数量的不断扩大,冬季的供暖需求不断加大,对环境的影响也越来越明显。我国的人口数量众多,人均资源与发达国家相比占有率低,而且,资源的利用率远远低于世界人均水平。因此,将供热企业的节能工作纳入到国家的工作计划当中是非常重要的。混水供热与传统的间接连接供热、直接连接供热相比,有着较大的节能空间,作为发展迅速的供热方式,将会在供热领域中得到越来越广泛的应用,发挥出其最大的节能潜力。  






2、混水供热的优点  
2.1与换热站形式的间接供热相比 2.1.1节电   


1)、循环水泵  混水站中没有换热器,除去换热器阻力,循环泵扬程可降低5—8米,循环泵电功率小,耗电量低。   


2)、补水泵  混水站定压方式与换热站定压方式不同,换热站系统采用二次网补水定压,混水站系统直接采用一次网定压,与换热站系统相比,混水站中不设补水泵,节省了补水泵的耗电量。


2.1.2节水  


由于混水站不需要补水定压,因此节约了补水的费用。


2.1.3、节热     


1)、补水节热  与换热站相比,混水站不需要补水定压,因此,节约了将软化水加热到与循环水相同温度的热量。      


2)、板式换热器节热  混水站中没有板式换热器,换热站中的板式换热器通常都有热损耗,因此节约了板式换热器所损耗的那部分热量。


2.2与直供系统相比  


直接连接供热方式,热网供水直接进入热用户,不进行混水,在运行中仅仅是进行流量分配,运行调节容易,但是由于受到供水温度不能太高的限制,一般运行温差仅为10-15℃,流量较大。小温差、大流量的供热模式使得一次网管径较大,首站循环水泵也较大,运行起来相对弊病较多;而混水供热方式一次网供回水温差远大于用户系统设计温差,一般运行温差为25-40℃,通过混水来满足二次网的循环流量,并达到热网的设计温差,满足用户系统的需要。混水方式与单纯的直供方式相比,在管径、经济比摩阻相同的情况下,前者输送的热量远大于后者,因此混水供热方式在相同的热网管径下可供更大供热面积,比单纯的直供供热方式具有更大的供热能力。






3、混水供热的形式
混水供热的形式共分为跨越管上装混合水泵、供水管上装混合水泵、回水管上装混合水泵三种,根据不同的一、二次网的压力状况,确定采用何种方式。


3.1、跨越管上装混合水泵:  


图1所示的混水换热系统供热方式,适用于二次网供水压力小于一次网供水压力的情况。需要在供回水管道之间,增加一条混水管道,混水管道上增加混水泵,并在一次网供水的管道上增加调节阀,在一次网回水管道上增加定压阀,即可以实现混水运行。混水站通过温度控制器调节混合系数来调节采暖系统供回水温度。混水管道的管径要根据水力计算按规范要求的比摩阻进行选择,混水泵的流量要满足设计混入水量的要求,扬程要满足二次网回水与二次网供水的压差的同时,还要克服混水管道的阻力。





3.2、供水管上装混合水泵:  


图2所示的混水换热系统供热方式,适用于二次网供水压力大于一次网供水压力;二次网回水压力小于一次网供水压力。在一次网供水管上增加调节阀,在一次网回水管道上增加定压阀,在二次网供水管道上增加混水泵,混水管道的管径要根据水力计算按规范要求的比摩阻进行选择,混水泵的流量应满足二次侧用户的流量要求,扬程应满足二次侧管道、用户及混水管道的阻力要求。  


                     


3.3、回水管上装混合水泵:  


图3所示的混水换热系统供热方式,适应于二次网供水压力小于一次网供水压力;二次网回水压力小于一次网回水压力。在一次网供水管上增加调节阀,在一次网回水管道上增加定压阀,在二次网回水管道上增加混水泵,混水管道的管径要根据水力计算按规范要求的比摩阻进行选择,混水泵的流量应满足二次侧系统的流量要求,扬程应能克服二次侧供、回水管道、二次侧用户及混水管道的阻力。





  


4、混水供热应注意的问题  
1)首先一定要将一次网和各混水站二次网水压图绘制好;  
2)根据各站压力和流量情况及于一次网的关系,确定各站采用哪种混水方案;


3)混水泵的出力要有富余,以弥补设计偏差和负荷变化造成的系统不可调问题;


4)为了方便判断热网的调节及运行情况,各站的压力表和温度计要装全;


5)一次网供水管上要安装调节阀,回水管上要安装定压阀,以方便调节和定压;


6)混水泵应加变频,这样方便调平且更节电能;


7)对过低用户要有超压保护措施。  






5、结束语
混水供热方式,在当前研究、运用领域有了很大的进步和完善。相对于先前其发展遇到的阻碍,混水直接供热方式的瓶颈主要在于供热的理念以及控制方式。随着研究的不断深入,供热技术的不断发展,监控设备在供热领域上的应用技术也越来越完善,使得混水换热有了长足的发展。混水供热系统一次网、混水站的建设费用、运行费用、热损耗与间接供热、直接供热系统相比,已大幅降低;一次网温差大,供热能力增强。因此,混水供热是经济、实用、可行的。
回复

使用道具 举报

69

主题

292

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34094
发表于 2017-7-5 06:35:54 | 显示全部楼层
一骂人就激动....
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

356

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32880
发表于 2018-4-10 15:21:16 | 显示全部楼层
看起来好~~像啊~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

120

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33467
发表于 2018-10-11 21:24:03 | 显示全部楼层
激动了就不好办了..
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 03:29 , Processed in 0.042164 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表