中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 399|回复: 6

空调维修实用手册

[复制链接]

1903

主题

4086

帖子

4万

积分

版主

正直,守信

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
40455
QQ
发表于 2014-10-23 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.基础理论
1.制冷系统基本原理
    压缩机排出的高温高压气体经过冷凝器(室外机)通过风机把热量与空气中的介质进行热交换散热(放热过程)后冷凝变为中温高压的液体制冷剂,然后通过膨胀阀或者毛细管进行节流降压逐渐变为低压中温的制冷剂液体然后进入蒸发气(室内机)进行蒸发气化逐渐转化为低温低压的气体,空气中的热量就被蒸发器所吸收,环境的温度就逐渐下降然后空气中的水分就翻盖在蒸发器的表面上通过底部的接水盘排出室外(如下图)。

2.空调基本电源控制系统原理:室内配电箱三相四线引到室外机的接线端或交流接触器的输入端(注:输出端的电压主要供给压缩机和室外风机使用)。从输入端引220V交流电压供室内机使用,经过室内稳压器进行整流稳压后供给内机电脑板,再分2路电源,一路供给室内风机与控制面板、一路输出低压控制信号,控制外机的低压部分(如三相接触器线圈的工作电压)控制交流接触器的吸合与断开从而控制压缩机的启动与停止。
3.空调基本结构3.1.压 缩 机功  能:1、(循环心脏)提高冷媒压力,以致冷媒可以在高温下冷凝,建立系统运作所需的两个不同压力2、促使冷媒在系统内流
空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9Ω),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。例: 压缩机三个功能脚的判断,用RX 1档测出阻值最大的两端,与这两端所对立的另一端即为公共C端、然后以公共端C端为中心,测出其余两个脚的阻值,阻值大的那个脚为启动S端、阻值小的为R运行端。(C:为公公端、S:启动端、R:运行端)
3.2.冷凝器•冷凝器——经压缩后的高温高压气体较外面的冷却空气和水温度为高,所以能够将在蒸发器吸取的蒸发潜热放出来,由冷却空气或水带走,本身却冷凝为液体,功能:把系统中的热放出。
3.3.膨胀阀
膨胀阀——控制冷媒流到蒸发器的流量,是冷媒由高压到低压差的分界点。当液体通过膨胀阀时,压力突然降低,一部分液体会突然蒸发,称之闪蒸。闪蒸现象可把其余未蒸发的液体冷却,变成冷液体。功能:调整冷媒的流量,起到节流、降压、降温的作用。3.4.蒸发器      

蒸发器——冷媒液体一边流动一边蒸发,不断的吸收外面的热,变成低温气体。同时蒸发器外面的空气或水便会被冷却。3.5.控制面板(参照:力博特、依米康)
作用:控制空调的启动与停止与参数的修改。3.6.控制变压器
作用:由交流220V电压转换为交流12V或者24V的低电压供电脑板使用。空调变压器的测量方法:在带电测量的情况下,用万用表交流挡测量初级有220V输入,次级有交流24V(依米康、力博特)或交流12V(其它机子如格力)输出。在断电常温下用万用表欧姆挡(200Ω挡位)测量变压器的初级线圈阻值为20Ω,次级线圈阻值为0.04Ω.初级线圈的阻值比次级要大。 3.7.室外、内电机作用:起到加快冷凝器、蒸发器的散热、吸热的作用,强迫与空气进行热交换,加快冷凝、蒸发的速度。空调电机的测量方法:(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调内、外风机三项阻值是否是A+B=C。3.8.三相接触器
作用:交流接触器是利用电磁吸力,使电路接通和断开的一种自动控制电器主要结构:主触点系统、辅助触点电磁系统、灭弧装置等几部分组成。三相接触器的测量方法:(1)可以用万用表欧姆挡测量线圈阻值,一般为几百欧到几千欧。(2)另外按下触点,用万用表测量对应上、下触点看相应的触点是否导通。3.9.电机电容(符号:C)
作 用:启动作用定义:凡是被绝缘物分开的两个导体的组合,就叫电容器。电容的文字符号为:C电容按极性分为:有极性电容、无极性电容重要指标: 电容量(uF)、耐压值(380V/220V)例如:35 uF、220V  表示:电容量为35 uF、耐压值为220V并联电容器的总电容等于各个电容器的电容之和。即:C=C1+C2+C3   测量电容方法:1、可以使用“放电法”进行试验,即金属物体将电容器的两个接点短路,若电容能正常放电,则说明该电容是好的。   2、用万用表(机械表)的两只表笔接触电容的两极,若表针先指低阻挡,并逐渐退回高阻挡,表明电容器具用充放电能力,若表针指示在低阻值而不能退回时,表明该电容已经已极间短路。若表针一开始就指示高阻值或表针不动,则表明已发生极间断路(即电容器已经被击穿)3.10.内风机继电器(力博特)
作用:控制室内风机的高低风速测量内风机继电器方法:第一,在断电常温下使用万用表的欧姆挡测量1、3接线柱线圈正常阻值为80欧姆左右。空调其它保护器:1、温度保护器,通常用于内风扇电机上,当风机出现堵转,过流、过热时,温度保护器断开起到保护作用。温度保护器有两种形式,一种是当温度达到某一定值后就会永久性熔断,这一类称为温度保险丝。另一种是当温度达到某一定值后,就会自动断开电路,当温度下降到某一允许时,其自动会闭合,这一类称为温度保护开关。2、压力开关压力开关的作用是,监测制冷设备系统中的冷凝高压和蒸发的低压压力值,当压力高于或低于额定压力值时,压力开关断开,从而切断了控制回路的电源;或者将断开的信号反馈到主控电脑板,再由电脑控制停机,从而起到保护的作用。高压开关主要检测高压部分压力,只要低压低于限额度,低压开关就会断开。好坏判断:高低压开关正常情况下都是导通状态,可用万用表电阻挡测量。3、过载保护器过载保护器分为内置和外置式两种:(1)内置式过载保护器装于压缩机(comp)里面,直接感受压缩机电机绕组的温度,检测灵敏度较高。(2)外置式过载保护器装在压缩机的接线盒内,开口端紧贴在压缩机的外壳上,随时感受机壳温度,当电源接通时,如果电机不能正常运转,而出现电流过大,发热元件因电流过大而升温,达到一定温度后自动切断电源回路,起到保护作用。如果压缩机外壳温度升高,同样起到保护的作用。因此这种过载保护器具有过负荷和过温升双重保护功能。好坏判断:用万用表电阻挡测量,它的两个接线柱在正常情况下是导通的,若阻值为无穷大,则说明过载保护器已经损坏。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-10-29 20:40
您好,我是聚氨酯保温板生产厂家,来自常州洛阳,如果您有冷库板需求可以回帖咨询或加QQ749167367 Tel:18019699971  ,多交个朋友,多一份资源,也许某一天我的资源是你需要的!--常州斯曼制冷专注聚氨酯保温板6年
回复

使用道具 举报

103

主题

1502

帖子

7121

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7121
发表于 2017-3-4 11:27:32 | 显示全部楼层
日照香炉生紫烟,疑是熊猫在烧香
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

200

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33821
发表于 2017-6-26 09:00:42 | 显示全部楼层
我很喜欢,太精彩了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

297

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32691
发表于 2018-6-14 17:15:23 | 显示全部楼层
路过。。打个酱油...........。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-8-19 04:10 , Processed in 0.054123 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表