中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 103|回复: 3

冰蓄冷知识--B

[复制链接]

12

主题

231

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33952
发表于 2017-4-26 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰蓄冷知识--B


②能使制冷主机的装机容量减少;
冰蓄冷空调系统按运行策略可分为两类,一类是全部蓄冷模式,另一类是部分蓄冷模式。对于第一类,通俗地说就是建筑的所有冷负荷(注:蓄冰装置是无法作为热源使用的)全由蓄冰装置承担,而制冷机组(通常是双工况制冷机组) 只扮演为蓄冰装置充冷制冰的角色,在空调系统运行的时候,制冷机组处于停机状态,而蓄冰装置则全时段运行,为用户提供冷量。对于第二类,也是实际工程中常用的运行方式,即蓄冰装置只承担建筑冷负荷的一部分,而另一部分则由制冷机组(双工况)承担。因此,由上述可知,不论哪种运行方式,蓄冰装置总是要承担一部分冷负荷的,我们所说的减少了制冷主机的装机容量,实质上就是蓄冰装置承担了制冷机组本应该要承担的一部分负荷,这部分负荷值的大小也就是蓄冰装置的蓄冷量大小;
③目前各地供电部门对用电限制较严,征收的额外费用也名目繁多,建筑业主与用户的经济负担较重,还常常受到限电、拉闸停电种种束缚。若发展冰蓄冷空调技术,就能较好的缓解空调用电与城市用电供应能力的矛盾;  
④由于采用了冰蓄冷与低温大温差供冷送风相结合的技术,在初投资费用方面,既可减少空调处理设备、输配设备的大小,输送管网的粗细,还可减少机房管井的占用面积,压低建筑层高,从而不但可节省空调的初投资费用,而且还可降低建筑造价;在运行费用方面,由于送风温度低,风机、水泵的输配功率大幅度降低,制冷空调系统的整体能效得到提高,再加上分时电价的优惠,从而使建筑业主与用户支付比常规空调更少的运行费用;
⑤由于采用了低温大温差供冷送风,使空调处理与输送过程均在较低温度下进行,有利于抑止细菌、病菌的繁殖;较低的室内温度,可进一步改善室内空气品质与热舒适水平。
(2)缺点:
①系统异常复杂、庞大。冰蓄冷空调除了通常的制冷系统和空调设备外,还配备复杂的蓄冰设备,蓄冰设备包括蓄冷槽,乙二醇溶液泵、制冰泵、蓄冷介质(如冰球等)、热交换器等设施。总之,一个蓄冷式空调系统相当于配置两套水系统;
②占地面积大。由于系统复杂,特别是蓄冷设施庞大,因此占地面积很大,通常每100Rth 的蓄冰槽占体积为10 m3,如蓄冷能力为10000Rth,则体积达1000 m3(如采用水蓄冷系统,则体积要增加80倍以上)。其所占用的大量建筑面积显著增加了客户的机会成本,如果该部分建筑改作他用,如地下车库、地下商场等,将给业主带来显著的经济收益;
③调控困难。冰蓄冷系统存在着控制方面的致命缺陷,其放冷速度开始时较快,到后面放冷速度越来越慢,最后有相当一部分剩余的冷量无法使用。蓄冷时也存在同样的问题,蓄冷时速度较快,后来越来越慢(所以现在很多冰蓄冷项目通常将制冰主机和蓄冰槽选得非常大.而且由于这个问题,通常蓄冷时间要12小时以上,实际上能使用的电价也并非是谷时电价)。同时与常规空调相比增加了冰水系统,导致控制非常困难,空调水温极不稳定,难以保证空调质量。还有另一个致命的问题是目前各厂家提供的控制系统不能适应我国电价政策的变化,以杭州为例,以前规定冰蓄冷空调禁止在上午8:00-11:00开机,现在此规定已取消,但控制却不能变,如杭州国际大厦、世贸中心仍按照以前的标准思路进行和机房人员的经验来运行,能以实际的运行经济性与设计时已大相径庭;
⑤技术不成熟,寿命短。我国的蓄冷工程从1995年起步,远未达到成熟的程度,许多技术和设施都只能从国外引进,这给设备日后的维修和寿命带来极大的影响,经常性费用增加;
⑥效率低。制冷效率本身很低,由于系统的庞杂,散热面积大,冷散失也非常严重;
⑦维护困难,对操作人员素质要求高。由于系统复杂,同时控制困难,维护工作量成倍增加,而且对人员的素质要求非常高,否则无法达到经济运行;
⑧经济效益差。冰蓄冷空调系统初投资非常大,超出直燃机空调系统50%以上,杭州某制冷负荷为300万大卡/h的空调系统,其初投资费用约为750万人民币(如采用直燃机约为500万人民币),该部分费用尚未计算机房建筑成本。
3.水蓄冷空调系统的优点和缺点冰蓄冷空调系统的适用场合:  
1.商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同,持续时间长的场合。  
2.体育馆、展览馆、影剧院等冷负荷大,持续时间短的场所。  
3.制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等用冷量大,绝大多数空调负荷集中在白天的制造业。  
4.现有空调系统能力已不能满足负荷需要,需要扩大供冷量的场所,这时可以不增加主机,改造成冰蓄冷系统最有利  
4.冰蓄冷空调系统的使用条件
应用冰蓄冷的先决条件及背景:常规的蓄冰空调是利用昼夜峰谷负荷的差值进行夜间蓄冰白天放冷调节平衡电网负荷的一种空调系统。要采用蓄冰空调的先决条件是电力部门是否制订优惠的峰谷电价政策(应急冷源除外)。峰谷电价差值越大时,蓄冰空调的发展越有利,而受益最大的是国家电力能源部门。因此全国各地陆续出台了峰谷电价政策。  
5.冰蓄冷空调系统的基本原理:
蓄冷中央空调系统是一种通过蓄能来节约空调系统运行费用的技术,其基本工作原理是:建筑物空调时间所需冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冷介质的显热或其相变过程的潜热迁移等特性,将能量以低温状态蓄存起来,然后根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。当空调使用时间与非空调时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用。
在一般工程中,空调系统用电量占总耗电量的35%--65%,而制冷主机的电耗在空调系统中又占65%--75%。在常规空调设计中,冷冰主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,这不仅使空调系统的电力容量增大,而且使得主机等空调设备在绝大部分情况下均处于低效率的部分负荷状态运行,显得很不经济。 蓄冷中央空调从系统构成上来说只是在常规空调系统的基础上增加了一套蓄冷装置,其它各部分在结构上与常规空调相同,它在使用范围方面也与常规空调基本一致。

回复

使用道具 举报

85

主题

393

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33015
发表于 2017-4-27 06:34:20 | 显示全部楼层
一个鸡蛋跑到河里游泳,结果它变成了(河)核弹;
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

245

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33978
发表于 2018-4-24 10:51:21 | 显示全部楼层
看看帖,打打酱油。顺路领下分!纠结
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

366

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32979
发表于 2018-12-5 08:30:25 | 显示全部楼层
我也不知道了~~你把我问蒙了 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-13 03:25 , Processed in 0.052681 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表