3.2.2主要施工方法
1)管材入场
①双U型管的接头进场必须出具出场合格证。(双U型管的接头采用电熔连接方法,在工厂进行,每个U型管接头熔接成功后,进行清洗、打压试验,打压1.6mpa观测1小时以上,不泄漏为合格)。
②管材、管件存放时,不得在阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不得抛摔和沿地拖拽。
2)一次打压试验
下管前先用干净的自来水对管道进行冲洗,然后试压。试压采用手动试压泵,打压1.2Mpa,带压观测15分钟以上,不渗不漏无破裂,压力下降不超过0.03Mpa为合格。试压完毕,每组双U型换热管头必须立即密封。
3)上管卡
为保证换热管能尽可能贴近孔壁,避免换热管之间的短路传热,按2~4米间隔安装管卡,安装一定要牢固。
4)下管
四根管应均匀平稳下入,下入过程中确保与地面垂直的地上管段不得小于1米。
5)二次打压试验
下入换热管后,为检验在下管过程中是否有管壁划伤破损,进行二次打压,试验压力0.8mpa,带压观测30分钟以上,压力下降不超过0.02Mpa为合格。
6)回填料
①打压合格后,把所有管头再次密封保压,进行回填级配砂石。换热管与钻孔之间回填中砂直至基底。填料时要求填料由四周缓慢填入,填砂的同时间断地向孔内注水,确保成孔内砂尽可能的密实。
②填料分次填入。一次填满后过两三天就会自然下沉约1米,发现下沉要及时再次填满,加适量的水浇灌以促进下沉,大约三次就不再下沉,填料密实。
3.3联络管施工
3.3.1施工工艺流程
管沟开挖→敷设砂垫层 →主管道熔接 →支管与主管熔接 →打压试验→管顶敷砂。
3.3.2主要施工方法
1)管沟开挖
主管道管沟采用小型机械,配合人工清理,一次开挖到位,联络管支管管沟采用人工开挖,所挖土方集中外运。
2)敷设砂垫层
管沟开挖清理完毕,管道底部回填一层150mm厚细沙。回填完毕检查回填沙的厚度、平整度,符合要求后方可进行管道安装。
3)主管道安装
将预制好的管道运到管沟,按事先编码顺序摆放。然后进行连接,管道的连接方式按管径大小分为热熔连接和电熔连接。干管为D90全部热熔连接,三通甩口要求垂直于相应井位支管,偏差不得大于15°。
4)支管道安装
干管连接好后,开始连接支管,支管为D32全部采用电熔连接,将换热孔分支管引到干管三通处,按顺序逐个连接。
5)打压试验
①管道连接完毕后,进行0.8mpa的打压试验,水压保持2小时以上,压降不超过0.024mpa为合格。
②试验合格后,从供水管接入干净自来水进行冲洗,回水管排出,连续冲洗,直到出水口水色和进水口一致为合格。
③冲洗完毕后,对所有管口进行再次密封,防止杂物进入管内。
4)管顶敷沙
先填实管底,管底采用150mm厚砂垫层,管底回填完后回填管道两侧,水平联络管管顶300mm厚范围内填细砂,上层再填200 mm厚级配碎石以满足地基承载力的要求。
3.4集分水器安装
阀门井、检查井砌筑完毕,开始进行分集水器的安装。分集水器在钻孔施工时进行现场制作,加工完毕进行编号、防腐处理,检查合格后对所有端口进行密封,防止杂物进入容器。按照各区的现场施工进度,对分集水器进行集中安装。集分水器安装完毕进行打压试验。
3.5室内主要管道安装
结构施工完毕,室内具备施工条件时,进行室内主管道安装,主管道全部为无缝钢管。总体安装顺序原则为从一侧顺序配管,支管连接紧随其后。
3.5.1施工工艺流程
管道、支架除锈→涂刷底漆→管道标高测量放线→管道预制→阀门检查试压→管道敷设→试压→管道面漆→保温。
3.5.2主要施工方法
1)管道下料
根据管道的大小、材质的不同,选择手工、机械、火焰切割三种方式,切割后的管口平整,内壁毛刺及时清除。凡对焊的焊口,应用坡口机或手工坡口,一般选用V型坡口,角度60℃。用火焰切割的管道表面氧化物用角向磨光机磨光。
2)管道焊接
直管段两环缝间距不小于100mm,且不小于管外径。焊缝距起弯点不得小于100mm,且不小于管道外径,环焊缝距支架净距大于50mm,管道纵横焊缝处不得开孔。
3)阀门安装
主管道阀门安装前必须进行压力试验,试验合格后方可开始安装;开始安装时,应按设计核对型号,检查阀门质量,确定安装方向,丝扣和法兰连接阀门,应在关闭的情况下进行安装,严禁用槌或其它工具敲击其密封面或阀件,阀门的操作机械和传动装置应动作灵活,指示准确。
4)法兰和垫片的安装
法兰的公称压力和设备及阀门一致,法兰的平整度偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm,并不得用强紧螺栓的方法消除缺陷,法兰紧固螺栓应对称,用力均匀,紧固后外露长度不大于2倍螺距,低压管道的法兰螺栓应选用半精制六角螺栓。在振动设备的连接法兰上应使用弹簧垫,法兰密封周边应整齐,垫片尺寸应与法兰密封面相符。
5)管道试压冲洗
管道安装完毕,必须按设计规定和规范要求对管道系统进行冲洗,并做压力试验,试验压力为0.6mpa。水压强度试验应分级缓慢升压,升至压力的50%时停止升压,检查无异常现象时,再以每次升压25%缓速升至试验压力,停压10分钟,压降不大于0.02mpa ,不渗不漏为合格。
4、关键控制点
土壤换热器系统是整个地源热泵系统的核心和关键,其质量的好坏直接关系到整个系统能否安全可靠的运行,而且工程一旦完成,其将不可修复。因此,必须在各道工序中得到有效地控制。
5.1成孔施工
成孔施工完毕,对于孔深和孔径尤其是孔深必须严格控制,以免影响换热效果。
5.2管道准备、下管
1)管道进场必须严把质量关,必须有合格证,抽查型号规格、管径、壁厚、外观等。
2)管道运输安装过程中注意端口的保护,防止沙土进入管内。连接时注意供、回水管分开施工,防止混接;管道连接时先用干净的毛巾将管头内外擦拭干净,确保管道连接的严密性,防止杂物进入管内。
3)三次压力试验必须严格执行,确保管道安装前、后达到设计要求。
4)在PE管间安装管卡,严格控制在3米左右间距,保证PE管之间具有一定的距离,减少PE管之间的换热干扰。
5.2 下管后的填料
下管后的填料要求由四周缓慢进入,填砂的同时间断性地向孔内注水,确保成孔内砂料的密实程度。填料要分次填入,一次填满后观察其沉降情况,发现沉降及时再次填满,加适量的水浇灌促进下沉,直至填料密实不再下沉。
5.3联络管沟回填
管腋部采用人工回填,确保塞严、捣实。管道两侧和管顶以上500mm范围内,应采用轻夯实,严禁压实机具直接作用在管道上,使管道受损。

回复

使用道具 举报

3

主题

341

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32838
发表于 2017-4-19 06:44:00 | 显示全部楼层
不错 不错  比我强多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

324

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32808
发表于 2018-8-30 14:09:10 | 显示全部楼层
飘过~看贴回贴是美德
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

218

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33904
发表于 2018-11-7 18:13:04 | 显示全部楼层
我头有点疼~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-20 22:24 , Processed in 0.044761 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表