变频螺杆压缩机的奇葩故障


  大家一看到这个题目肯定会觉得很是奇怪,到底是多少奇葩的问题,肯定很想看看到底是什么故障,反正笔者我呢是第一次碰到,还好个人专业知识过硬,呵呵,问题解决了哦,同大家分享一下。
我们先来了解一下普通螺杆压缩机的工况,一个加载压力,一个卸载压力,压力达到加载压力,那么电磁阀通电,螺杆压缩机进气门打开,空压机进气,压力升高,当压力达到卸载压力时,电磁阀失电,控制气路不再到进气阀,进气阀关闭,设备卸载,这过程中螺杆压缩机主机的转速是没有变化的。那么变频螺杆压缩机又如何呢?因为变频螺杆压缩机相比较普通螺杆压缩机要节能,前面的文章中也有提到了,变频螺杆压缩机没有所谓的加卸载压力,有一个设定压力,变频螺杆压缩机按照耗气设备的用气情况,自动调节电动机的转速,近而达到调节主机转速,调节排气量的目的。大家知道如果耗气量小与产气量的时候,变频螺杆压缩机运行频率会下降,进气门不会关闭,降低主机转速减小产气量,当螺杆压缩机运行在下线频率时(一般厂家变频空压机下限频率时20HZ),还会产出螺杆压缩机总排气量40%左右的气,如果气还是用不了的话变频螺杆压缩机就会卸载,进气阀关闭,螺杆压缩机不再进气。当用气量开始变大,气压达到加载压力时,重新加载,进气门打开,频率上升,排气量变大,直到设定压力附件自动调节,这过程中主机的转速始终在变化。
为什么反复提到螺杆压缩机转速的问题,其实原因就在这里。笔者接到一个电话,一台变频螺杆压缩机开机打气正常,但是设备运行频率下降到30赫兹以后空压机就不进气了,查了电磁阀有电,进气阀打开,测电流相当于卸载电流,我的奇怪了,还有这种事情,自己到现场检查,最后发现进气阀蝶阀下方的单向阀是顶起的,关闭的,竟有这种事情,莫非主机内进气端压力高于进气阀上端压力,莫非是主机间隙过大?停机,重新开机,发现螺杆压缩机打气速度相比较新机慢了三分之一,经多方求证,得到一样的推断,最后果断更换主机,问题解决。
这里还要跟大家普及一个知识,螺杆压缩机主机转速越高主机泄漏量越小,所以每个主机厂都有自己主机的最理想转速,因为在这个转速下主机效率最高,泄漏最小,因为工频螺杆压缩机转速不会变频,所以不会存在这样的问题,而变频螺杆压缩机因为主机转速的变化,主机排气高压端压力回闯到主机低压端,关闭进气阀上的单向阀,导致主机无法进气,所以设备就只是空转而已,并没有做功。
这么奇葩的问题,在变频螺杆压缩机还没有普及的以前肯定很少人知道,在我们这个变频螺杆压缩机市场占有量如此高的浙江,大家应该具备判断这种问题的能力,和解决的方法。

回复

使用道具 举报

11

主题

228

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33919
发表于 2018-7-27 14:09:50 | 显示全部楼层
那个家 让它沉下去吧! 不要啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

123

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33507
发表于 2018-10-12 09:37:14 | 显示全部楼层
这日子没法过了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

123

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33507
发表于 2018-10-12 09:37:44 | 显示全部楼层
这日子没法过了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-17 04:06 , Processed in 0.042110 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表