节能标准对采暖散热器的有关要求--A


哈  尔  滨  工  业  大  学           董重成
             中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会  宋为民

  20世纪70年代出现的能源危机,以及能源过度利用对环境的影响,人们认到识到节能减排的重要性。在节能减排的基本国策指导下,我国发布了一系列的建筑节能法规,其中一些标准中的条文直接与散热器有关,了解这些规定对更好发展散热器行业十分必要。


1.节能标准有关散热器的规定
1.1《建筑节能工程施工施工验收规范》GB50411-2007中与散热器有关的条文有以下几条:
  9.2.1 采暖系统节能工程采用的散热设备、阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文件和相应技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。
  检验方法:观察检查;核查质量证明文件和相关技术资料。
  检查数量:全数检查。
  9.2.2 采暖系统节能工程采用的散热器和保温材料等进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检:
  1 散热器的单位散热量、金属热强度;
  2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。
  检验方法:现场随机抽样送检;核查复验报告。
  检查数量:同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%进行见证取样送检,但不得少于2组;同一厂家同材质的保温材料见证取样送检次数不得少于2次。
  9.2.10 采暖系统安装完毕后,应在采暖期内与热源进行联合试运转和调试。联合试运转和调试结果应符合设计要求,采暖房间温度相对于设计计算温度不得低于2℃,且不高于1℃.
  检验方法:检查室内采暖系统试运转和调试记录。
  检查数量:全数检查。


1.2 《公用建筑节能设计标准》GB50189-2005中与散热器有关的条文有以下几条:
  5.2.4 散热器宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料。
  5.2.6 公共建筑内的高大空间,宜采用辐射供暖方式。


1.3 其它标准中与散热器有关的内容:
  1)正在编制的国家标准《城镇供热系统评价标准》形成的征求意见稿中,针对《建筑节能工程施工施工验收规范》GB50411-2007第9.2.9条规定在该标准中引入,且要求相同。
  2)正在编制的国家标准《节能建筑评价标准》征求意见稿中基本未出现散热器内容的条文。
  3)其他已发布实施的节能标准中针对散热器的内容,基本无单独的条文,只是在涉及到分室控温的条文时可能与散热器有联系。如国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006, 第4.2.3 条采用集中采暖或集中空调系统的住宅,设置室温调节和热量计量设施。


2.节能标准有关散热器条文的理解与执行
2.1 《建筑节能工程施工施工验收规范》有关条文
  采暖系统中各规格散热器的散热量、热工技术性能是采暖系统节能工程的主要技术参数。为了保证采暖系统节能工程施工全过程的质量控制,对采暖系统节能工程采用散热设备的进入工地,要按照设计要求对其类别、规格及外观等进行逐一核对验收,验收一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。
  采暖系统中散热器的单位散热量、金属热强度等技术参数,是采暖系统节能工程中的重要性能参数,它是否符合设计要求,将直接影响采暖系统的运行及节能效果。因此标准中规定在散热器进场时,应对其热工等技术性能参数进行复验。复验应采取见证取样送检的方式,即在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检验机构进行检测,并应形成相应的复验报告。
  《建筑节能工程施工施工验收规范》第9.2.10条是强制性条文。采暖系统工程安装完工后,为了使采暖系统达到正常运行和节能的预期目标,规定应在采暖期与热源连接进行系统联合试运行和调试。联合试运行及调试结果应符合设计要求,室内温度不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃。采暖系统工程竣工,如果是在非采暖期或虽然在采暖期却还不具备热源条件时,应对采暖系统进行水压试验,试验压力应符合设计要求。但是,这种水压试验并不代表系统已进行调试和达到平衡,不能保证采暖房间的室内温度能达到设计要求。因此,施工单位和建设单位应在工程(保修)合同中进行约定,在具备热源条件后的第一个采暖期期间再进行联合试运转和调试,并补做 “室内温度”项的调试。补做的联合试运转及调试报告应经监理工程师(建设单位代表)签字确认,以补充完善验收资料。




回复

使用道具 举报

89

主题

438

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33152
发表于 2018-8-14 09:30:18 | 显示全部楼层
看看帖,打打酱油。顺路领下分!纠结
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

132

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33546
发表于 2019-1-24 08:43:25 | 显示全部楼层
真是有你的!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-2-23 17:16 , Processed in 0.043209 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表