超强的将近130个暖通空调工程设计计算套用公式及计算表

 关闭 [复制链接]

312

主题

2069

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
21193
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:16:22 | 显示全部楼层
室内同程双管水力计算.xls
室外采暖管道保温防腐计算表格.xls
舒适性空调室内设计参数.xls
水管保温材料尺寸表.xls
水管保温系数.xls
水管管径和风管铁皮厚度选定表.xls
水管管径计算常用数据.xls
水管管径-流速-流量对照表.xls
水管流量及比摩阻估算表.xls
水管水力计算表.XLS



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0 已阅,很好!: 5.0
已阅,继续!: 5 已阅,很好!: 5
你超强,你暴强,你牛叉叉的!!  发表于 2014-6-7 12:27
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

312

主题

2069

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
21193
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:18:58 | 显示全部楼层
水平串散热器计算.xls送风口风量估算.xls

天然气压缩因子查询及CNG气瓶壁标准体积计算.XLS
天圆地方等展开面积计算.xls
天正室外气象参数表.xls
通风防排烟风系统计算模板.xls
铜管重量价格及保温体积价格计算表.xls
围护结构最小传热阻计算表格.xls
五金手册.xls
新风回风混合点计算软件.xls






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0 已阅,很好!: 5.0
已阅,你牛X的!~~~~: 0.0
你超强,你暴强,你牛叉叉的!!  发表于 2014-6-7 12:28
已阅,继续!: 5 已阅,很好!: 5 已阅,你牛X的!~~~~: 0
你超强,你暴强,你牛叉叉的!!  发表于 2014-6-7 12:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

312

主题

2069

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
21193
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:21:18 | 显示全部楼层
压缩空气管径对照表.xls制冷剂物性参数表.xls
中低压风管面积厚度速算表.xls
住宅采暖实用计算表-采暖住宅123单元1、3.xls
住宅采暖实用计算表-采暖住宅123单元2.xls
最佳的五金数据及计算图式.xls




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0 已阅,很好!: 5.0
已阅,你牛X的!~~~~: 0.0
已阅,继续!: 5 已阅,很好!: 5 已阅,你牛X的!~~~~: 0
你超强,你暴强,你牛叉叉的!!  发表于 2014-6-7 12:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

312

主题

2069

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
21193
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:22:12 | 显示全部楼层
哇!~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~终于结束,感觉,我是不是真的疯了?

点评

已阅,继续!: 5.0 已阅,很好!: 5.0
已阅,你牛X的!~~~~: 0.0
你再不结束,我都快看疯了,这么多  详情 回复 发表于 2014-6-7 13:47
已阅,继续!: 5 已阅,很好!: 5 已阅,你牛X的!~~~~: 0
你超强,你暴强,你牛叉叉的!!还有,你真是个疯子。  发表于 2014-6-7 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

744

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20442
发表于 2014-6-7 13:25:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金钱

暖通空调设计步骤
1负荷计算  
2利用焓湿图计算 风量,新风量,回风量,新风负荷,风机盘管负荷等
3根据计算结果选择新风机组和风机盘管
4气流组织设计
5冷热源方案设计
6水系统设计
7消声隔振与保温
8系统调试
回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

744

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20442
发表于 2014-6-7 13:32:30 | 显示全部楼层

暖气系统水力计算表

本帖最后由 土豆的豆 于 2014-6-7 13:33 编辑
暖通疯子 发表于 2014-6-7 12:11
铝和金风口计算公式.xls美标、日标、国标法兰尺寸.xls
明管结构计算书(Excel).xls
暖气系统水力计算表.xls



热负荷
管径
d
mm
管长
L
m
单位摩阻
R
Pa/m
摩损
RxL
Pa
速度
V
m/s
动压头
hw
Pa
局部
阻力
系数
局部阻
力损失
Z=hw(pa)
总阻力
RL+Z
Pa

W
Kg/h
1
27186.00
935.20
41.00
10.00
16.19
161.91
0.20
19.03
2.50
47.57
209.48

2
47338.00
1628.43
53.00
32.00
12.70
406.29
0.21
20.66
4.00
82.65
488.94

3
59594.00
2050.03
53.00
4.00
19.65
78.61
0.26
32.75
1.00
32.75
111.36

4
79430.00
2732.39
53.00
12.00
34.05
408.56
0.34
58.17
4.00
232.69
641.25

5
183968.00
6328.50
80.50
5.00
20.35
101.73
0.35
58.64
2.00
117.27
219.00

183969.00
6328.53
80.50
5.00
20.35
101.73
0.35
58.64
2.00
117.27
219.00

6
79430.00
2732.39
53.00
3.50
34.05
119.16
0.34
58.17
6.00
349.04
468.20

7
47971.00
1650.20
53.00
33.00
13.02
429.65
0.21
21.22
2.00
42.44
472.08

8
35715.00
1228.60
41.00
20.00
27.16
543.27
0.26
32.84
3.50
114.95
658.22






3487.53

6a
31459.00
1082.19
41.00
4.50
21.34
96.04
0.23
25.48
4.00
101.92
197.97


(一)环路
15563
535.37
21.25
0.00
156.22
0.00
0.42
86.42
0.00
0.00
0.00

15563
535.37
27.00
66.00
46.21
3049.80
0.26
33.16
80.50
2669.22
5719.02





5719.02



最不利环路阻力损失

9206.55
平衡阻力=5928
K=(5756-5928)/5928=-3.0%≤15%(满足要求)
(二)环路
20152
693.23
27.00
26.00
75.74
1969.21
0.34
55.60
46.50
2585.18
4554.39
20152
693.23
35.75
37.00
18.32
677.77
0.19
18.09
29.00
524.55
1202.32




5756.71
平衡阻力=6607
K=(6314-6607)/6607=-4.4%≤15%(满足要求)
(三)环路
11623
399.83
21.25
17.00
89.11
1514.79
0.31
48.20
33.50
1614.74
3129.52
11623
399.83
27.00
60.00
26.57
1594.13
0.19
18.49
86.00
1590.51
3184.64




6314.16
平衡阻力=7074
K=(6964-7074)/7074=-1.6%≤15%(满足要求)
(四)环路
12256
421.61
21.25
17.00
98.64
1676.87
0.33
53.59
30.00
1607.83
3284.70
12256
421.61
27.00
70.00
29.37
2055.74
0.20
20.56
79.00
1624.52
3680.26




6964.96
平衡阻力=7460
K=(7850-7460)/7460=5.2%≤15%(满足要求)
(五)环路
19836
682.36
21.25
0.00
249.92
0.00
0.53
140.39
0.00
0.00
0.00
19836
682.36
27.00
57.00
73.48
4188.14
0.33
53.87
68.00
3662.84
7850.98




7850.98




9
28995.00
997.43
35.75
31.00
36.53
1132.51
0.28
37.45
3.00
112.34
1244.84

10
51569.00
1773.97
53.00
3.00
14.93
44.79
0.22
24.52
3.50
85.82
130.61

11
104538.00
3596.11
53.00
5.00
57.82
289.08
0.45
100.76
3.00
302.29
591.37

104539.00
3596.14
53.00
5.00
57.82
289.08
0.45
100.76
5.50
554.21
843.29

12
85421.00
2938.48
53.00
2.00
39.16
78.31
0.37
67.28
3.50
235.48
313.79

13
72899.00
2507.73
53.00
16.00
28.88
462.08
0.32
49.00
2.50
122.50
584.58

14
50325.00
1731.18
53.00
5.00
14.26
71.28
0.22
23.35
1.50
35.03
106.30

15
28995.00
997.43
41.00
23.00
18.29
420.61
0.21
21.65
5.50
119.05
539.66






4354.44
16
33852.00
1164.51
41.00
11.00
24.53
269.84
0.25
29.50
2.50
73.76
343.60
17
52969.00
1822.13
53.00
12.00
15.71
188.50
0.23
25.87
4.50
116.42
304.92




648.52
平衡阻力=4165
K=(4298-4165)/4165=3%≤15%(满足要求)
(六)环路
15170
521.85
21.25
0.00
148.69
0.00
0.41
82.11
0.00
0.00
0.00
15170
521.85
27.00
54.00
44.01
2376.69
0.25
31.50
61.00
1921.77
4298.47




4298.47
平衡阻力=4165
K=(3940-4165)/4165=-5.4%≤15%(满足要求)
(七)环路
13825
475.58
21.25
0.00
124.33
0.00
0.37
68.19
0.00
0.00
0.00
13825
475.58
27.00
49.00
36.89
1807.80
0.23
26.17
81.50
2132.50
3940.30




3940.30
平衡阻力=5431
K=(4930-5431)/5431=-9%≤15%(满足要求)
(八)环路
21330
733.75
37.75
15.00
15.51
232.71
0.18
16.30
23.00
374.89
607.59
21330
733.75
27.00
18.00
84.47
1520.50
0.36
62.28
45.00
2802.82
4323.32




4930.91
平衡阻力=6055
K=(5965-6055)/6055=-1.7%≤15%(满足要求)
(九)环路
22574
776.55
21.25
4.00
321.39
1285.55
0.61
181.82
11.50
2090.91
3376.46
22574
776.55
27.00
16.00
94.21
1507.29
0.38
69.76
15.50
1081.31
2588.60




5965.06
平衡阻力=6435
K=(6661-6435)/6435=-3.5%≤15%(满足要求)
(十)环路
12522
430.76
27.00
15.00
30.58
458.77
0.21
21.47
15.00
321.99
780.76
12522
430.76
21.25
30.00
102.79
3083.66
0.34
55.95
50.00
2797.29
5880.95




6661.71
平衡阻力=6465
K=(6481-6465)/6465=-1%≤15%(满足要求)
(十一)环路
19117
657.62
27.00
49.00
68.45
3354.26
0.32
50.03
62.50
3126.95
6481.21
19117
657.62
21.25
0.00
232.63
0.00
0.52
130.39
0.00
0.00
0.00

回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

744

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20442
发表于 2014-6-7 13:36:25 | 显示全部楼层
给水卫生器具名称及卫生器具数
当量
流量
管经
流速
单位
管道
沿程
管段
马桶
小便器
洗脸盆
洗槽
洗涤盆
总数
Qg
dj
V
水头
长度
水头
编号
6.00
0.50
1.00
1.00
1.00
∑Ng
(L/s)
(mm)
(m/s)
i(mm/m)
(m)
hg(mm)
~1‘
1
0
0
0
0
6.00
1.69
27.00
2.95
340.66
2.70
919.77
1’~2‘
2
0
0
0
0
12.00
1.89
43.00
1.30
45.17
1.00
45.17
2’~3‘
3
0
0
0
0
18.00
2.05
43.00
1.41
51.97
1.00
51.97
3’~4‘
4
0
0
0
0
24.00
2.18
43.00
1.50
58.02
3.20
185.67
4’~5‘
4
0
1
0
0
25.00
2.20
55.00
0.93
18.21
1.00
18.21
5’~6‘
4
0
2
0
0
26.00
2.22
55.00
0.93
18.51
5.00
92.53
6’~7‘
8
0
4
0
0
52.00
2.64
55.00
1.11
25.21
3.90
98.30
7’~9
12
0
6
0
0
78.00
2.97
55.00
1.25
30.95
41.00
1268.93
2680.54
用水量:
q
n
k
T
Q
l/人
h
m3/h
50
120
2.5
10
1.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

744

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20442
发表于 2014-6-7 13:36:45 | 显示全部楼层
1、水枪的充实水注长度(450)、消火栓保护半径、消火栓布置间距:
H1(m)
H2(m)
SK(m)
Ld(m)
Ls(m)
R(m)
b(m)
S2(m)
4.5
1
4.1
20
2.9
22.9
15.0
17.3
2、消火栓栓口所需水压(mH2O)、校核流量:(最小流量2.5L/s、充实水柱≥7mH2O)
Sk'
qxh(L/S)
hd(mH2O)
Hq(mH2O)
Hxh(mH2O)
7.0
3.8
1.6
9.2
10.7
3、几何高差(m):H=20
4、管道水力计算:
管段
Q(L/S)
di(mm)
ν(m/s)
1000i
L(m)
沿程hy
管损Hg
1~2'
3.8
105
0.439
4.6
4.0
0.02
0.02
2'~2
7.6
105
0.878
16.2
18.0
0.29
0.32
3~4
7.6
105
0.878
16.2
19.0
0.31
0.34
4~5
7.6
105
0.878
16.2
18.0
0.29
0.32
5~6
7.6
105
0.878
16.2
12.0
0.19
0.21
1.21
5、入户水压(mH2O):
31.9

回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

744

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20442
发表于 2014-6-7 13:47:16 | 显示全部楼层
暖通疯子 发表于 2014-6-7 12:22
哇!~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~终于结束,感觉,我是不是真的疯了?

你再不结束,我都快看疯了,这么多

点评

已阅,很好!: 5.0
已阅,很好!: 5
你好逗逗的,米西米西!!  发表于 2014-6-7 13:51
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

7

主题

17

帖子

2356

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2356
QQ
发表于 2014-7-1 16:46:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金钱

佩服。不愧是暖通疯子。
工业冷水机  水地源热泵  低温螺杆机组    联系小朱:13611959945
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-6-23 23:34 , Processed in 0.094255 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表