第一节  概述
空气调节器,简称空调,它是研究造成室内空气环境符合一定的空气温度、相对温度、空气速度、清洁度和噪声等控制在需要范围内的专门技术。它对电信各处部门应起的作用尤为重要,起到改善机房环境温度、湿度,确保电信设备正常运行。
    机房专用空调是针对计算机机房和各类通信机房的特点和要求而设计的。它除了具备普通空气调节器的功能外,还具备恒温恒湿、控制精度高、空气洁净度高、可靠性高等特点。
一、常用的基本概念
(一)温度的概念
在日常生活中,我们习惯用感觉来判别物体的冷热,用手摸冰感到冰是凉的,用手摸热水壶觉得是烫的。冰的冷说明它的温度低,热水壶的热说明它的温度高。对于温度的概念,我们可以简单的理解为温度是表示物体冷热程度的物理量。从分子运动论,我们知道物体的温度同大量分子的无规则运动速度有关。当物体的温度升高时,分子运动的速度就加快,反过来说,如果我们用某种方法来加快分子无规则运动的速度,那么物体的温度就升高。从而我们可以理解,热水的温度高,冰水的温度低,是因为它们的分子运动速度不同,可见分子运动速度决定了物体的热状态。所以我们把物体大量分子的无规则运动叫做热运动。
(二)温度的计量
我们怎样判别一个物体的温度呢?用人的感觉来判别温度实际上是不准确的。比如,冬天寒风刺骨,一个人从外面走进了屋子,感觉这间屋子很暖和,另一个人从更热的地方进了这间屋子,反而觉得这间屋很冷。同样一盆冷水,冷热不同的两只手放进去,感觉这盆水冷热不同。所以要准确测量温度,必须用温度计。
我们平常使用的温度计,是把纯水的冰点定为0ºC。把一个大气压下沸水温度定为l00ºC。在0ºC和100ºC之间分成100等份,每一份就是1ºC,这种方法确定的温标叫做摄氏温标,摄氏温标是瑞典天文学家摄尔修斯在1742年提出来的,所以一般都认为摄氏温标的记号“ºC”是摄尔修斯的英文字头。除了摄氏温标,另外在欧美等国家还采用华氏温标,以“ºF”表示,华氏温标把水的冰点定为32ºF,水的沸点定为212ºF,在32ºF和212ºF之间分为180等份,每份为1ºF,所以华氏温标的换算关系为:
        file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAC6B.tmp.png           file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAC7B.tmp.png
在热力学中,常用绝对温标,单位为开(尔文)符号为ºK,它是把水的冰点定为273.15ºK,沸点定为373.15ºK,在换算时常略去0.15ºK,只有273ºK。
热力学温度K与摄氏温度的换算关系为:
        K=ºC十273                  ºC=K-273
(三)湿度的概念
表示空气中含有水蒸气多少的物理量称作湿度。
(1)绝对湿度
每立方米的湿空气中含有的水蒸气重量称为湿空气的绝对湿度,绝对湿度以公斤/立方米计算。
(2)相对湿度
在指某湿空气中所含水蒸气的重量与同温度下饱和空气中所含水蒸气的重量之比。把这比值用百分数表示,例如机房平常所说的湿度为60%,即指相对湿度而言。通常空气中水蒸气的最大含量,随温度高低而异空气温度较高时,水蒸气的最大含量要比温度较低时大。
(四)热和热量的概念
在日常生活中,我们有这样的经验,把冷热程度不同的物体放在一起时,热的物体会慢慢冷下来,冷的物体会逐渐热起来。我们把一杯刚烧开的水与一杯凉水混合,可以得到不冷不热的温水。这时候我们就说开水放出了若干热量,它们进行了热传递。
热量是热传递过程中物体内能变化的量度。也可以说,在热传递过程中,物体吸收或放出了热的量叫做热量。热量的定义揭示了热的本质,指出了热传递过程实质上是能量的转移过程,而热量就是能量转换的一种量度。
在国际单位制中,热量的单位是焦耳,在工程技术中,常用的单位有卡(cal)千卡(kcal)等,1克的纯水温度升高或降低1ºC时,所吸收或放出的热量就是一卡、一卡的热量和4.18焦耳的功相当,这个热量单位和功的单位之间的数量关系,在物理学中叫做热功当量,用J来表示:
J=4.18焦耳/卡
既然热量是物体热能变化的一种量度。因此,热量单位也可以用焦耳来表示,于是热量有两种单位,焦耳和卡,这两个单位的换算关系是:
1卡=4.18焦耳或1焦耳=0.24卡
二、机房专用空调的送风系统
机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。下送风在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,使经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走。从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。上送风系统与下送风送风方式相反,一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管是时候,我们希望风管不宜过长,应保证静压消耗小于75Pa,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统来弥补。
(一)风道系统的组成
机房专用空调机的风道系统通常由电动机、风机和空气过滤网组成。
1、电动机。电机为安全标准IP54全密封风冷式,并有r级绝缘。电机安装在可调校的活动底座上,并配合可调校的电机皮带轮作风量的调校。
2、风机。风机为双宽度、双人口、前倾扇叶的离心扇,并经静态及动态的平衡测试及调校。风机低转速的设计使运行噪音减至最低,自对中垫轴承和双皮带驱动系统确保机组全年连续稳定运行。
3、空气过滤器。为了达到空调机房的精度及洁净度要求,在风道系统设置了空气过滤装置。过滤装置为标准的100mm多折式可更换过滤网,过滤网的效率值按ASHRAE52—76标准规定为25~30%。
4、风量的调节。
(1)机械调整。在某些型号的空调中,风量的调整可借助于可调校的底盘以及电机皮带盘。
(2)电气调整。大多数空调风量的调整是通过电动机转速的变化来达到的。风机马达设计成多组抽头,根据接线位置,可调节转速为950rρm、1200rρm和1400rρm三档。
三、机房专用空调的可靠性和经济性
(一)双套独立制冷系统使机房专用空调更具有可靠性
精密空调较之舒适空调,较大优势是它具有两套独立的制冷系统,这把本来需要制冷功率较大的设备一分为二,成为二套较小的设备,常用精密空调机每台压缩机的电机功率只有5.5—7.5Kw,停电时为了保证空调设备运行不致中断,必须有油机作为保证电源,压缩机电机功率小,对停电时油机顺利启动压缩机很有利,针对空调不能中断的特点,减少了空调停机的可能性,因为即使一套系统出现故障,另一套系统仍然能继续工作,另外精密空调的电器控制部分与空气循环部分作为二个独立的单元,在进行日常维护和检修时,也不需要使空调机停下来,从而保证了空调房间恒定的空气流和相对平稳的温度梯度。
(二)运转成本方面的优势使精密空调更具竞争能力
精密空调在最初的投人上相对偏高(主要是设备价格),但随着时间的推移,这部分费用会被逐渐摊薄,一二年后将发生根本逆转。   
以机房常用的40Kw的精密空调为例,一次性投资约在20万元左右,而与之同等制冷量的3台5匹柜机一次性投资约在6万元左右。
通过精确计算,采用3台5匹柜机通过一年半运行,多耗电费用与一台40KW精密空调销售价格相当。而三年运行下来即可赚回一台40Kw精密空调。(其中还不包括普通柜机需要经常维修的费用)
由此看来,普通舒适型空调无论从技术角度还是从运行费用方面都无法起到替代精密空调的作用,所以毕竟在机房还是选用机房专用空调好。

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-10-16 17:10
您好,我是聚氨酯保温板生产厂家,来自常州洛阳,如果您有冷库板需求可以回帖咨询或加QQ749167367 Tel:18019699971  ,多交个朋友,多一份资源,也许某一天我的资源是你需要的!--常州斯曼制冷专注聚氨酯保温板6年
回复

使用道具 举报

12

主题

245

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33978
发表于 2017-7-25 19:32:56 | 显示全部楼层
预防工业冷水机运行过程发生故障的4个方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

234

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33943
发表于 2018-11-9 19:42:15 | 显示全部楼层
不错的东西  持续关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

211

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33894
发表于 2018-4-28 15:54:48 | 显示全部楼层
嘻唰唰,嘻唰唰!!!!!!....
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-20 21:45 , Processed in 0.074656 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表