 1、吊装式逆流冷却塔应该注意的问题
  ① 建筑物间的距离
  《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》对冷却塔与其他建筑物之间的距离有明确规定,在用地紧张的情况下,通常按最小间距布置。但吊装式逆流冷却塔不应按最小间距布置。这是因为,若按规定的最小间距布置则吊装式逆流冷却塔与其他建筑物间的距离较近,水汽对周围建筑的影响较大。
  ② 运行中要注意检测油品污染指标
  如果循环水中的油类物质含量>10mg/L,则会对循环系统造成很大危害,为此必须采取适当的处理措施。
  一般可采用集水池通过溢流除掉浮油,而对于不溶于水的烃类物应先用表面活性剂进行乳化,再用10%的NaOH溶液清洗。若油品出现大量泄漏则很难清洗干净。故在日常检测中要严密注视污染指标的变化,发现异常则应尽早查看相关部位,防止由油品大量泄漏带来的不必要损失。
  ③ 系统维护时注意检查滤网上有无异物
  过水道处的滤网上经常会有塑料袋等杂物,要随时清除。需要注意的是,在把滤网提出水面之前应先用长棍等工具把滤网下部的杂物搅动起来,待其附着在滤网上后再轻轻提起,以避免杂物(尤其是塑料类制品)经吸水池进入系统而堵塞换热器或喷头。
  2、吊装式冷却塔与常规逆流冷却塔的区别
  ① 淋水密度高达16.5m3/(m2·h),而常规逆流冷却塔的淋水密度一般不超过12 m3/(m2·h),较大的淋水密度不仅降低了循环水的费用,而且在出力相同的情况下可使吊装塔的占地面积更小。
  ② 气水比只有0.66(常规逆流冷却塔的气水比多在1.2左右),因而风阻小、能耗低。

回复

使用道具 举报

150

主题

625

帖子

4626

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4626
发表于 2017-3-7 06:35:26 | 显示全部楼层
溴化锂具有很强的吸水性,并极易溶于水,生成溴化锂水溶液,它的特性主要有以下三点:
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

393

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13010
发表于 2018-10-11 10:31:07 | 显示全部楼层
我承认我是来刷@分的 ,没分很痛苦啊!我想试试下一级是什么!