(1)取点的选择


1)取压点要选在被测介质作直线流动的直管上,不可选在管路拐弯、分岔或其他形成旋涡的地方。


2)导压管应与被测介质流动方向垂直,管口与器壁应平齐,不能有毛刺。


3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,测量气体压力时,取压点应在管道上部。


(2)精密空调引压管的敷设


1)引压管粗细合适,一般内径在6-10mm之间,应尽可能短,最长不超过50mm。


2)水平安装时应保持1:10-1:20的坡度,以便于积存在其中的流体排出。


3)因被测介质易冷凝或冻结,所以应做必要的保温处理。


(3)精密空调压力表的安装


1)压力表应安装在满足规定的使用环境条件和易于观察维修的位置。


2)测量高压气体或蒸气压力时,应加装U形隔离管或回转冷凝管。


3)测量有腐蚀性或粘度大、有结晶成沉淀等介质的压力时,对压力表应采取保护措施,如安装隔离罐,以防腐蚀或堵塞。


精密空调制冷技术之冷凝水管的安装
4)在有振动的情况下,应加装减振器;当被测压力波动剧烈、频繁时,应装缓冲器或阻尼器。


5)压力表的连接处,应根据压力的高低、介质性质,加装密封垫片。


6)在取压口到压力表之间靠近取压口处应安装切断阀。


7)当被测压力不高、取压口与压力表又不在同一高度,应对由高度差△H引起的测量误差按△p=△h?r进行修正(r为被测介质的密度)。


热力膨胀阀的安装要点


热力膨胀阀是应用比较普遍的一类节流装置。热力膨胀阀的调节原理是利用蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度的变化来调节感温部件内的压力,进而调节阀孔的开启度来调节供液量的。热力膨胀阀主要由阀芯、阀座、膜片、导压管、感温包、调节螺钉、弹簧、进出口接管和过滤器等组成。感温包设置在蒸发器的出口附近,导压管是连接阀门顶端气室与感温包的连接管。热力膨胀阀有内平衡式和外平衡式两种,内平衡式热力膨胀阀只适用于蒸发器内压力降不大的系统。对于蒸发器内流动阻力较大的场合应采用外平衡式热力膨胀阀。外平衡式热力膨胀阀与内平衡式的主要区别是作用在膜片下面的压力不是阀体内的蒸发压力(蒸发器进口处的压力),而是由外部引来的蒸发器出口处的蒸发压力。


热力膨胀阀安装的正确与否直接影响到制冷系统是否能够证常安全地运行。在安装热力膨胀阀时应注意以下凡点:


1)阀体应垂直放置,不能倾斜更不可颠倒安装。


2)感温包庇置于蒸发器出口的水平直管处。安装方法有:感温包包扎在管道外、感温包放在套管里、感温包直接插人管道内3种。最常用的是包扎法,包扎时应将管道上的氧化层清除干净,使感温包与管道紧密接触,包扎要牢固。精密空调包扎好后可用不吸水的热绝缘材料包裹使其与环境隔绝。


3)感温包放置处的管道内不能有积液。

回复

使用道具 举报

11

主题

375

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32936
发表于 2017-2-9 07:54:46 | 显示全部楼层
单风道吊顶式商用中央空调机组系统设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

427

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33102
发表于 2018-10-12 08:41:20 | 显示全部楼层
又看了一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 04:15 , Processed in 0.047274 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表