中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 151|回复: 2

最详细的地板辐射采暖施工方案---1

[复制链接]

42

主题

42

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33139
发表于 2017-2-7 07:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工程概况:


本项目位于蒙古首乌兰托巴市,建设内容为一座250床残疾儿童发展中心,日门诊接待病人250人,总建筑面积14990㎡。主体建筑为一座250床残疾儿童发展中心,建筑面积14792㎡,地上三层,局部地下一层,建筑高度13.6m,建筑功能包括康复门诊评介部、康复治疗部、行政办公与康复培训部、住院部、后勤服务等。


配套设施:车库与柴油发电机房1座,建筑面积145.3㎡,建筑高度4.85m;门卫室一座,建筑面积47.3㎡,建筑高度4.95m。


本项目热源采用市政热水,用于采暖热源。主体建筑以地板辐射采暖系统为主,地下室、卫生间、洗衣房、厨房等采用散热器采暖系统。


地板辐射采暖热源接自地下室换热站,供回水温度50/40℃。地板辐射采暖系统采用上供上回双管异程式,供回水干管辐射在首层吊顶内。


地面辐射采暖管材选用PE-RT管,绝热材料采用厚度20mm厚挤塑板;分集水器供水杠内置平衡阀,回水杠设流量调节阀,供、回水杠均设自动排气阀及手动泄水阀。


每个环路设自动温控调节阀,每个房间设温控器,每个环路回水杠上安装电执行器与房间温度控制器共同使用实现分室自动温控。


二、编制依据


1. 招标文件、设计图纸


2.《住宅建筑规范》GB50368-2005


3.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002


4.《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012


5.《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T-2011


6.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》 GB/T 28799.1-2012


7.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012


三、低温地板辐射采暖简介


1.低温地板辐射采暖的特点


地板采暖以温度不高于40-50℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。这一更具人性化的采暖方式,以其舒适、卫生、保健、高效、节能、不占使用面积、使用寿命长等特点,日渐成为时尚、品味生活不可或缺的部分。它是通过埋设在地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在18℃左右,通过辐射,使房间气温达到人体适宜的温度。


2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图


四、低温地板辐射采暖施工


(1)施工准备


1.施工材料及技术要求


1.1聚苯乙烯泡沫塑料板


1.2  PE—RT耐热聚乙烯管的内外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规范要求。


2.技术准备


a.熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。


b.熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。


c.熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。


d.编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。


3.材料准备


(1)分水器、集水器、自动跑风阀、平衡阀、调节阀等材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。


(2)钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。


(3)反射膜:铝箔反射膜。


4.施工工具准备


(1)专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。


5.作业条件


(1)施工现场有水、电供应设施。


(2)土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。


(3)施工的环境温度不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。


五、施工工艺


1.工艺流程


基层处理→铺设保温层(苯板、铝箔)→铺设钢丝网片→铺设PE-RT管→加压测试→安装集、分水器→隐蔽验收→施工混凝土填充层→立(干)管清洗→系统试压→系统调试与运行。


2.工艺标准


2.1.基层处理:基层表面应表面平整,不得有凹凸不平,墙根应清理干净,基层无浮灰、水泥渣。


2.2.铺设保温层:


2.2.1在平整、干燥、无杂物的地面铺设20mm厚度聚苯乙烯泡沫塑料板(底层4cm),错缝排列铺设,相互间接合紧密,拼缝处采用塑料胶带将沫塑料板粘结连成整体,铺设平整度达到要求。


2.3保温带及伸缩缝的设置:


2.3.1保温带的设置:


在采暖房间的四周墙根均设保温带,保温带采用 10mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板设置。


2.3.2伸缩缝的设置:


当地面面积≥30㎡边长≥6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8MM。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面隔开,伸缩缝中填充的材料用8㎜的高发泡聚乙烯泡沫塑料。


2.4铺设无纺布铝箔膜:


在铺设好的聚苯乙烯泡沫塑料板上铺设无纺布铝箔膜满铺,接缝处搭接宽度80㎜。


2.5铺设钢丝网片:


在取暖房间铝箔反射膜上铺设Φ2@50成品冷拔丝网片,不同网片对齐后用塑料扎带绑扎牢固(个别铺设取暖管后翘起部位需加固定卡子); 钢丝网片遇门口伸缩缝处需断开;卫生间部位冷拔丝端部需让开墙根防水10~20mm。


2.6铺设PE-RT管:


(1)加热管铺设按照图纸要求采用“回折型”布置,施工时起步距墙角150mm,铺设时应力自然释放,杜绝管道拧劲翘起,弯折处需在圆弧顶固定,防止出现死折;沿外窗冷墙处采取适当加密措施


(2)加热管铺设不允许有接头,在施工验收后,发现加热管损坏时应采用PE-RT专用热 熔  接头进行连接;


(3)加热管到分集水器处需断开时,应用专用工具切割,切口应平整,且垂直于管轴线。


(4)加热管在分、集水器范围应使用聚氯乙烯波纹套管(出建筑面200mm),当集水器周边出水、回水管密集时,应适当调整加热管间距至150mm(当尺寸必须小于100mm时,需增加聚氯乙烯波纹套管隔热)


2.7加压测试


本工程户内采暖设计工作压力为0.8MPa,混凝土填充层浇筑前需进行系统试压,测试压力为工作压力的1.5倍,缓慢升压,当压力达到1.2MPa时,稳压1小时,压力下降不大于于0.05MPa为合格;加压测试以每组分集水器为单位,逐回路进行。


2.8安装分集水器


PE-RT加热管与分集水器装置及管件连接采用卡套式连接;分集水器安装时,分水器在上、集水器在下,中心距200mm,集水器中心距地面300mm;分集水器安装前在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽取10%做强度和严密性检查,阀门试验压力为工作压力的1.5倍,严密性试验压力为工作压力的1.1倍,DN≤50的阀门试验时间15S。




回复

使用道具 举报

36

主题

424

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33254
发表于 2017-2-8 06:43:16 | 显示全部楼层
大温差小流量系统的应用
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

415

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33172
发表于 2019-1-26 09:41:20 | 显示全部楼层
今天看了下自己统计
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-8-21 00:32 , Processed in 0.055507 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表