中央空调冷却塔设计与安装--B


2.2 蒸发耗损量
          当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
        令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则
            *:R=T1-T2  (℃)------------(1)
     式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h
     对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式
            *:E=(R/600)×100% ------------ (2)
      式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。
           如:R=37-32=5℃
               则E={(5×100)/600}=0.83%总水量
               或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量
            *:A=T2-T1  ℃ ---------- (3)
            式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。
   2.3 漂水耗损量
            漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。
    2.4 放空耗损量
              由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,就称为〖放空量〗。
             通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优劣而定。
             放空量B=E/(N-1)-C
                  B ----- 放空量(%,L/min)
                  E ----- 蒸发量(%,L/min)
                  N ----- 凝结量
                  C ----- 漂水量(%,L/min)
   2.5 补充量
           上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下:
              M=E+C+B
              M ------- 补充量
              E ------- 蒸发耗损量
              C ------- 漂水耗损量
              B ------ 放空量
           假设:蒸发耗损量=0.83%
              漂水耗损量=0.1%
              放空耗损量=0.25%
              补充量=0.83+0.1+0.25=1.18%
三、冷却水塔特性
★ 优良冷却能力                  ★ 低噪音设计
   塔体特殊设计提供较大的散水面     采用高效超静宽叶轴流风机,设计
  积,均匀的水流分布,合理水气     配较慢的运转速度或另加装“超
  分配,冷却性能大大提高。         低噪音围板”,以降低噪音污染。
★ 高经济效益的运转成本          ★ 耐腐蚀、寿命长
   轴流式的排风设计,较一般离心     冷却塔外壳采用玻璃钢机构、钢
   式的风量大,风扇叶采用铝合金     结构全部经热浸镀锌处理(HOT
   制成,质轻平稳配合高效率的减     DIP GALVANIZATION),绝无腐蚀。
   速机需要马力较一般小,传动配    ★ 用途广泛
   件中,传动配件中V型带或齿轮       可应用于冷冻、空调、食品、轻纺
   均自国外进口,使用寿命长。        化工、电力、旅业等行业。

            以上为本公司的标准设计,但由于种种原因,用户提出的要求是难以现有产品系列完全满足的,非标准设计是经常发生的,本公司可根据客户要求设计非标准的各种塔,并保证快捷、合理、经济。
--------------------重要配件--------------------
    3.2  电机及风扇效能

风机:本公司水塔所用的标准型、低噪型、超低噪型风机是由浙江上风冷却塔有限公司专门设计,均按宽叶大弦长、扭曲形叶设计。重量轻、风量大能耗低、噪音低流线型高强度风筒保证风

机入口、出口气流均匀减小风机马力。并可改变叶片安装角度,满足不同工艺要求和提高装置效率,可根据用户需要配备风机振动保护装置。

电机:采用全封闭式冷却应用电机,
防护等级P55,380V/3φ/50Hz,并可根
据用户要求配备国产或进口马达及相匹配的变频器。
    3. 3 壳体的性能
     塔的壳体(包括低盆)是采用高强度“FRP”复合材料制成,表面耐腐蚀、耐侯胶衣层采用进口材料制造,其色种内含抗紫外线稳定剂,具有品质好、外观美、难褪色、抗老化等特点。
    3. 4 填料的性能
             本公司填料采用亲水性材料,水能在填料表面形成水膜,缓慢流下,水有充分的散热时间,所以其之散热效率高。
       普通胶片PVC………最高工作温度可达54.5℃
       高温胶片UPVC…… 最高工作温度可达70℃

    3. 5 转头及喷头
            转头:是本公司自行设计制造的(高温型 塔采用铜合金材料)。有两种:小塔采用ABS材料,中小型以上塔采用铜合金材料,经长年运转表明,转头经久耐用,不会像铝制转头一样因久用而转不动。

       喷头:采用专用喷头,具有喷头水压低、喷洒均匀且不会堵塞、耐温、耐腐蚀等特点。

回复

使用道具 举报

1

主题

310

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32766
发表于 2017-1-16 06:43:05 | 显示全部楼层
人生没有彩排,每天都是现场直播!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

105

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33433
发表于 2018-9-8 15:09:04 | 显示全部楼层
哎 怎么说那~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

215

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33884
发表于 2018-10-11 10:47:15 | 显示全部楼层
回来了 呵呵刚才在斗地主那 ~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 03:32 , Processed in 0.050514 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表