风冷冷凝器和蒸发器换热面积计算方法
不论空调、冷水机还是冷库都需要对其冷凝器和蒸发器换热面积计算,然后选择合适的型号生产,下面提供计算方法,以供参考:
1)风冷凝器换热面积计算方法
制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面积
例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m²
2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m²
蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。
冷库蒸发器匹配计算
一、冷藏库冷风机的匹配:
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
二、冷冻库冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
三、冷库加工间冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。

回复

使用道具 举报

34

主题

1380

帖子

5万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
57526
发表于 2016-11-7 11:28:07 | 显示全部楼层
我想做美女的卫生巾
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

332

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32847
发表于 2017-5-9 09:09:04 | 显示全部楼层
多联机中央空调的优势
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

361

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12914
发表于 2017-11-7 15:14:44 | 显示全部楼层
空调风系统的设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

214

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33906
发表于 2018-6-13 08:22:19 | 显示全部楼层
要不我崇拜你?行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-15 01:16 , Processed in 0.054703 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表