中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 344|回复: 3

冷库压缩机结霜的原因

[复制链接]

22

主题

393

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34598
发表于 2016-12-28 12:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库压缩机结霜的原因


冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜普通不用处理,随着一些冷库工况的改动会有所改善或加重现象,假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量。导致回气的温度压力容积值都比较低,可以导致这种问题的原因有两个。



冷库压缩机
  1、蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走。表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。


  2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。如果氟量正常或是偏多,同时如果出现比如冷凝换热过量之类的情况导致高压压力偏低,那么同等容积下节流阀前端的冷媒将体现出压力偏低和质量偏高的情况。


  在初始节流阀开度下流经节流阀的冷媒液体质量会比正常多,所需要从蒸发器吸收的热量也会偏多,如果从蒸发器不能完全吸收相应的热量,将导致压缩机回气管温度偏低。同时由于节流阀前端压力偏低,节流阀后端压力也会偏低,如果这个大连冷库安装系统是用的膨胀阀,(检测回气管温和压力,管温降低开度减小,压力降低开度增加)相比正常状态开度不会做出太大的调整,那么将维持低压情况直到压缩机回气结霜,这样貌似缺氟现象(高压低低压也低)回气管温低导致结霜。


  如果蒸发器出口结冰并使回气过热度降低,才有可能是制冷剂过多,因为蒸发器结冰的必然条件之一是蒸发温度必须低于0度!而制冷剂多恰恰会导致蒸发温度升高。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

48

主题

1720

帖子

7536

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7536
发表于 2016-12-29 08:02:48 | 显示全部楼层
水至清则无鱼,人至贱则无敌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

415

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33197
发表于 2018-7-26 15:58:43 | 显示全部楼层
晕倒`````不要造我的谣言哦~~小心我打你PP~~嘿嘿~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

319

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34292
发表于 2019-7-21 11:50:03 | 显示全部楼层
我不知道他说的是什么啊~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-8-26 09:33 , Processed in 0.053960 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表