中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 143|回复: 2

空调过滤器洁净系统净化工程施工要点---1

[复制链接]

7

主题

413

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33148
发表于 2016-12-21 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调过滤器洁净系统净化工程施工要点---1


 近年来,空调过滤器洁净系统空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着空调过滤器洁净空调使用范围的不断扩大,空气过滤器洁净度的等级也在提高。


  不少空调过滤器洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的空调过滤器洁净空调系统设计施工完成后因达不到空气过滤器洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。


  空调过滤器洁净系统净化工程施工要点要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好空调过滤器洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。


  本文通过空调过滤器洁净系统净化工程施工要点,将一些体会介绍给大家,供作交流。


施工实例


  
  近年来按以上方法施工的洁净空调系统均获得了成功,其中洁净度要求较高、试调效果最理想的是某电子产品厂房。


  该工程系台资企业,洁净空调面积6000平方米,其中3000平方米为电脑蕊片外壳加工区,洁净度等级7级,温度要求±0.2℃,湿度要求±5%.另3000平方米为电脑组装区,洁净度等级6级,温度要求±0.02℃,湿度要求±1‰。


  洁净度7级区采用风冷热泵集中空调,上送上回,使用洁净空调机四台(二备二用)。洁净度6级区采用DDC六管制风机盘管加新风形式。新风由高架地板内向室内送入,新风支管设在回风柱内,每个支管均设一个电动调节阀进行自控。


  该工程经认真施工,严格检查,试车运行后检测一次成功。6级洁净空调区达到接近5级标准,7级空调区达到6级标准。整个检测过程由业主聘请台方检测小组进行,工程完工后业主非常满意。


净化工程运作流程




  1)前期策划:深入了解客户的需求,确定合理的系统方案;


  2)初步设计:根据客户的实际情况,进行项目的初步设计;


  3)方案交流:与客户交流初步设计方案并做调整修改;


  4)商务洽谈:根据确定的方案,洽商合理的工程造价及签订商务合同;


  5)施工图设计:将初步设计细化为施工图设计;


  6)工程施工:按照施工图进行工程施工;


  7)调试检测:依据验收规范及合同要求,进行系统调试及检测;


  8)竣工验收:提供竣工资料,进行竣工验收并交付客户使用;


  9)维护服务:承担保修责任,并提供保修期后的咨询服务。


  您需要提供的最基本资料:


  工艺要求(包括工艺布局、用电负荷及位置、洁净度级别、照度参数、温湿度要求等技术指标);土建平面图及立面图;工程材料的基本要求。


关于洁净室的防排烟


  
  洁净室启用后一般均处在正压状态,且洁净室间密闭性好,人流、物流通道曲折,一旦发现火警,疏散、扑救均较困难,同时,由于火源热量不易散发,因此室内的材、物升温快,易着火扩大火灾面。


  目前,国家《洁净厂房设计规范》修订稿GB50073-2001中对洁净室风淋室内疏散走道、装修材料及耐火极限作了严格的规定,对排风系统防火、防爆措施、防火阀设置、防排烟措施、消防给水、自动喷淋都作了具体规定。因此,对洁净室的防排烟系统的施工必须遵照有关规定认真实施,特别要注意的是防排烟的布管及预埋件必须与建筑专业相配合,同步进行,确保不漏项。


制作风管的材料


  
  材料选用


  洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。


  材料采购


  材料采购必须按照计划按品种选用同种产品中的有质量保证的制造商的产品。实物检查时还应注意材料规格、材料光洁度,板材还应检查平整度、边角角方度、镀锌层的粘结度等。材料采购后运输过程中还应注意保持完好的包装,防潮、防撞击、防污染。


  材料保管


  洁净空调用材料应设立专用仓库,或集中存放。存放处要干净,无污染源,避免潮湿,特别是风阀、风口、消声器等部件更应严密包装存放。洁净空调的材料要缩短仓库存放时间,宜随用随进货。制作风管用的板材应将整件运至现场,避免散件搬运途中引起的污染。


把好风管制作关,才能保证系统洁净度


  
  1、风管制作前的准备。


  加工制作洁净系统的风管应在相对密封的室内进行。室内的墙壁宜光滑、不产尘、不积尘,地面可铺设加厚塑料地板,地板与墙体结合处宜用胶带封贴,避免灰尘产生。


  风管加工前,室内必须做到干净,无尘、无污染。可在打扫擦洗干净后用吸尘器反复清理。制作风管用工具必须用酒精或无腐蚀洗涤剂擦洗干净后进入制作室内。制作用设备不可能也不必要进入制作室内,但必须保持干净,无灰尘。


  参加制作的工员宜相对固定,人员进入制作场所必须配戴一次性无尘帽、手套、口罩,工作服应常换洗。制作用材料应经过二到三次酒精或无腐蚀清洁剂擦洗后,才能进入制作场所待用。


  2、洁净系统风管制作要点。


  加工后半成品应再次擦洗后进入下道工序,风管下料咬口后应立即组合成型,不宜久放。风管法兰加工要保证法兰平面平整,规格要准确,与风管相配,以保证风管组合连接时接口密封性好。


  风管底部不得有横向接缝,并且尽量避免纵向接缝,规格大的风管应尽量以整板制作,尽可能减少加强筋,必须设加强筋的也不得使用压筋加强和风管内加强筋。


  风管制作应尽量采用联合角或转角咬口,6级以上的洁净风管不得使用按扣式咬口。咬口处镀锌层损坏的、铆钉孔处以及法兰焊接处的镀锌层损坏的必须补做防腐。


  风管接缝翻边裂缝处及铆钉孔四周应涂以硅胶密封。风管翻边必须平整均匀。翻边宽度及铆钉孔,法兰螺孔必须严格按规范要求进行。柔性短管必须内壁光滑,一般可选用人造革或塑胶,风管检查门垫料要用软性橡胶。

回复

使用道具 举报

40

主题

1650

帖子

6万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
67967
发表于 2016-12-22 08:14:48 | 显示全部楼层
冷凝水系统安装流程
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

161

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33672
发表于 2019-1-12 15:09:40 | 显示全部楼层
可是今天早上的小轮又给 降权了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-6-26 06:14 , Processed in 0.041589 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表