      在采暖施工过程中,渗漏是用户比较担心的问题,一旦渗漏发生,则会给人们正常的生产生活带来较大的影响,同时还会使建筑物受到不同程度的损害,这就需要在采暖施工过程中需要严格对工程质量进行控制。
     1.采暖施工中引起渗漏的原因
     (1)采暖施工管材种类繁多。
  目前采暖市上,采暖管材不仅种类繁多,而且质量上也存在较大的差别。一旦所选择的管材质量不合格,则会为工程质量埋下质量隐患,极易发生渗漏事故。
     (2)施工人员对管材的性能缺乏了解。
  采暖施工过程中会存在较多弯角处,在这种地方进行施工时,则需要采取冷弯施工方式进行,但在实际施工过程中,许多施工人员为了施工的便利性,不考虑弯曲的半径随意对管材进行弯折,这就导致铝塑复合管内部极易发生折断,但在表面还无法观察到,一旦供暖开始则会在弯折处发生爆裂,从而导致漏水事故发生。
      (3)铝塑复合管存在不配套的情况。
  由于当前市场上管材较为多样化,这样就会导致在施工中两种相互联接的管材存在着材质不同的情况,不同材质的管材其热膨胀系统也会存在一定的差异,这就会导致使用过程中由于膨胀系数不一致,从而导致渗漏发生。
       2.采暖施工中渗漏的预防
      (1)做好管道的疏通工作。
  我国大部分地区由于冬季较为寒冷,供暖是这些地区冬季需要重点考虑的问题。为了更好的提高供热效率,则需要确保供暖工程的质量,特别是做好管道的疏通工作,使管道在温度变化情况下不会发生冻坏或是堵塞的问题,确保管道通畅,可以有效的避免管道渗漏的发生。


      (2)合理对管道弯道处进行设计。
  供暖管道存在着较多的弯道处,这样一旦出现供暖管道系统局部水循环不好,则会形成死水,影响供暖的质量,而且管道在反复热胀冷缩情况下也极易发生破裂。这就需要在采暖施工中,需要合理对管道弯道处进行设计,确保管道的通畅性。另外在管道设置过程中,由于漏梯间管道极易出现腐蚀问题,所以还需要采取必要的预防措施,保护所设备的管道与施工要求的标准相符合,使管道的质量能够得到保证。


      (3)选择优质的管材和散热器。
  在对管材和散热器的采购中,部分施工单λ往往为了谋取利益的最大化而选择次品来进行安装。这些劣热的管材和散热器不会给安装工作带来较大的难度,同时也是产生渗漏的重要原因,甚至水压一高则会发生爆片事故,对供暖系统的安全性造成较大的影响。同时对人身的安全也产生较大的威胁。所以为了避免渗漏的发生,应选用优质的散热器,同时还要保证安装中的材料质量符合相关的标准,在安装完成后还要做好水压实验。


      (4)使用新型管材。
  在传统的管网中多数以金属管道为主,这样在较长直管段设计时需要充分考虑管道的热伸胀问题,对伸缩节进行准确的设计。这样在冬季运行时,热力外网的管道焊口或阀门可以承受较大的热应力作用,从而避免在受热应力作用下发生破损。随着科学技术的不断发展,各项新技术和新产品不断的在市场上涌现出来,许多新型材料不断的应用到供热管道当中,且取得了非常好的使用效果。


      (5)加强采暖施工的管理。
  ①  不合格的管材和散热器严禁进入现场。同时要加强施工人员和质检人员培训,在安装工作中,要首先进行图纸审核,再进行材料审核,确为合格产品再进行安装,然后加强跟踪管理,最后严格验收。不合格工程严禁开栓供暖。②  要加强施工管理。强化施工单位资质审核。强化旌工管理和分步验收。③  散热器管道漏水一经发现,迅速修换;消除水力失调现象,缩短供热间隔时间。
     3.采暖施工中渗漏事故的诊断和处理
     (1)工程实例。
  在某一地区居民住宅漏在设计和施工的过程中,供暖措施是采用上供下回的供暖方式来对房屋内部的结构进行有效的供暖。在这种供暖措施之中,充分的应用冷水试压模式来对管道质量进行衡量。但在供暖运行后连续发生大批散热器活结头处漏水事故。


     (2)事故诊断。
  打开活结头发现其垫片采用白色胶垫,且一侧受挤压严重。对该胶垫进行冷水、开水浸泡实验,结果发现冷水浸泡后不变形但发硬,开水浸泡后萎缩且发软。把浸泡后的胶垫套在活结头上进行加力实验,结果发现冷水浸泡的无异常,开水浸泡的当与管道受力不同心时,胶垫受重力则内滑,受轻力则外滑,导致漏水。


      (3)处理措施。
  ① 把活结头胶垫全部更换成石棉垫。② 散热器支管上加埋入墙体的角钢支架。并用u型卡卡紧,以减少立管热膨胀对支管的影响。经处理后。再漏出现上述事故。供暖系统是一个热力循环系统,有很多在冷水试压时发生事故,在热力状态下因受热膨胀影响就可能发生事故。因此,设计施工和工程验收时一定要对各种细节考虑周全,否则运行后出现问题,将给用户带来很大麻烦。
       4.结语
       近年来我国采暖施工技术不断提高,渗漏事故发生越来越少,但在部分施工中还会存在着渗漏问题。这就需要针对采暖工程的具体施工特点来对管理程度进行严格控制,确保供暖系统的安全性和稳定性。提前对容易渗漏的施工部位采取必要的预防措施。努力提高采暖设计人员、施工人员和管理人员的水平和经验,使其在施工过程中能够更好的确保其技术水平的有效发挥。在施工过程中加快推进新技术、新材料和新产品的应用,从而杜绝采暖工程渗漏的发生,为人们打造一个舒适的居住环境。


回复

使用道具 举报

2

主题

354

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32935
发表于 2017-3-14 19:17:45 | 显示全部楼层
工业冷水机零部件传的检测与保养
回复 支持 反对

使用道具 举报

144

主题

1390

帖子

6851

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6851
发表于 2017-4-12 17:09:18 | 显示全部楼层
我开始考虑从google的影响了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

214

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33906
发表于 2017-11-9 11:52:55 | 显示全部楼层
我只是碰巧路过这里  打完酱油就走哦。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-14 21:00 , Processed in 0.052741 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表