中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 189|回复: 4

空压机变频器对电机的保护方式与作用

[复制链接]

274

主题

274

帖子

1672

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1672
发表于 2016-8-29 09:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频器在空压机系统中,其主要功能是用于节能。那么变频器是从哪些方面来对电机起到保护作用的呢?变频器对电机的保护主要有以下几方面:过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、超频保护和失速保护。下面就这几类空压机变频器对电机的保护方式与作用进行简单的介绍。


  1.过电压保护:


  变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。


  2.欠电压保护:


  当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。


  3.过电流保护:


  当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。


  4.缺相保护:


  监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。


  5.反相保护:


  变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。


  6.过负荷保护:


  变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。


  7.接地保护:


  变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。


  8.短路保护:


  变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。


  9.超频保护:


  变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。


  10.失速保护:


  失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。

回复

使用道具 举报

15

主题

1192

帖子

6330

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6330
发表于 2016-11-28 12:02:32 | 显示全部楼层
人生感悟:不要在乎小钱,工作的人都后悔从前对自己的GF不够好。记住你们的重要日子,你们的谈话,女生要敏感得多,这样做,至少可以证明你对她的重视。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

222

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33914
发表于 2017-8-23 08:38:47 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

236

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33973
发表于 2018-10-11 21:45:37 | 显示全部楼层
谢谢分享了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-11 17:20 , Processed in 0.046013 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表