艾默生谷轮压缩机使用前一定要检测

[复制链接]

393

主题

981

帖子

5904

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5904
发表于 2016-8-21 09:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生谷轮压缩机使用前一定要检测



大家都知道,三分设备,七分安装,不管再好的设备,安装不专业,或者安装前的准备工作不完善到位,也是一个不完整的工序,今天就美国谷轮压缩机的安装和使用前的检测简单介绍如下,供大家参考。
谷轮压缩机分为高温压缩机(ZR系列)、中温压缩机(ZB系列)、低温压缩机(ZF系列),谷轮半封闭压缩机S系列,L系列,C系列等。
谷轮全封闭式高温涡旋式空调专业压缩机(ZR系列)不仅适用于空调制冷设备,同时使用于热泵机组等制冷制热设备使用。
关于谷轮全封闭ZR系列柔性涡旋压缩机功能检查
1.检查谷轮机组供电压是否正常,是不漏电等;
2.如果内置电机过载保护跳开或内部对地有短路迹象,必须检查电机绕组和对地是否短路。如果电机保护器跳开,压缩机必须充分冷却使保护器重新闭合,保证谷轮压缩机电路和保护器完好;
3.常规性检查室内外侧风机是否正常运行,这个是关于整个机组的;
4.吸排气侧联接压力表,接通压缩机电源。如果吸气压力低于正常值,有可能是充注量少,或系统内部有堵塞。注意,电不能接反了;
5.如果吸气压力不下降,排气压力上升不到正常值,调换压缩机任意两根接线柱的电源接线,确保压缩机运转方向正确。如果压力仍然没有达到正常值,可能是四通换向阀(如果有)或者压缩机损坏,将压缩机的接线恢复到原来的接法,用常规判断法检查四通换向阀的好坏;
6.如果四通换向阀(如装有)检查是好的,则要将压缩机电流值与在相同工况条件下(压力和电压)压缩机性能曲线上的电流值加以比较,偏差值超过(±15%),则可以判断压缩机已经损;
7.上面的检测都没有问题的情况下,开始专业的安装和操作流程。