中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 777|回复: 2

空调系统噪声降低应采取的几种措施

 关闭 [复制链接]

153

主题

757

帖子

4万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
40193
发表于 2014-5-29 12:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

(1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机、电机、风机、水泵、空调机、风机盘管等。        当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。
(2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管、弯头、三道、风阀等的个数。每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统。
(3)尽量减小送风温差以减少送风量,风量减少了,风机也可能相应减小号数,噪声降低。
(4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱。
(5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声。
(6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器、消声弯头等。
(7)在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。
 (8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积。(通过室内消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s)。


回复

使用道具 举报

696

主题

2154

帖子

214748万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2147483647
发表于 2014-5-30 16:45:15 | 显示全部楼层
有效降低空调通风系统噪音的途径
      1、合理划分通风系统,尽可能使风管布置最佳、阻力损失小。从而使选用的风机压力小一些,即转速低一些,风机噪声也低一些;

       2、将风机和中央空调安装在单独的隔声室中,或将风机装在消声箱内;

       3、将风机安装在减振器或弹性垫片上,风机进口安装软接管;

       4、在风机和空调器进、排风管路上装消音器,在噪声要求严格的舱室进风管上 装消音器或消音管段及消音软管;

       5、风管隔振,风管壁和固定吊架扎箍之间装弹性橡皮垫圈;

       6、限制主风管部经过低噪声舱室;

       7、在层高允许的前提下,尽量采用圆截面风管,因为在相同的流量条件下,矩形风管比圆截面风管周围噪声高20Bb~25Bb。在敷设经过有规定声级房间的风管时,必须注意到这一点;

      8、若采用矩形风管,应选择适当的壁厚,以防产生相同振动。因为矩形风管的刚性比同样厚度的圆管的刚性差,风管壁厚增加1mm~3mm,风管周围总声级可降低2bB~5Bb;

      9、在矩形风管的外表敷阻尼消振材料,可大大降低噪声,尤其在高频段,可降低15bB~20Bb;

      10、风管内的风速不宜太高,实验研究表明,当风速<25m/s时,空气流速对噪声的影响不大;

      11、选择合适出风截面积的出风口和消声效果好的布风器,避免末端装置产生的噪声;

      12、调整好各出风的风量及系统总风量,使风机在额定参数工况下运转,因为风机在额定参数运转时效率最高,噪声最低。

点评

已阅,继续!: 0.0
已阅,继续!: 0
  发表于 2014-6-7 12:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-6-23 18:12 , Processed in 0.065702 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表