       空气能热泵作为采暖形式的一种,已经为消费者所接受,但是针对具体的项目怎么设计、计算?从学术上来说,设计、计算必须严谨,但实操性不强,不利于工程商谈项目,这里提供一种比较实用的方法:
     
      先看以下图片,搞清楚项目所在地的冬季气温条件,为什么按照1月份的天气条件选择?








        细心的你可能已经发现,如果你的设计是按照标准工况选择空气能热泵的话,将死得很惨!合理的设计应该是:广东、广西等地,你完全可以按照空气能热泵的标准工况能力选取;湖南、江西应该按0度工况选取能力。。。(具体不一一细说,看着图慢慢对照着选吧!)


       还是不懂?那具体点吧:分别以广州、长沙、西安三地,100平方建筑面积的房间计算如下:








       60瓦/平方米是国家采暖设计标准我知道,但为啥有个系数?——广州的房子几乎都没有保温的概念!长沙的房子有保温也比较薄,西安的房子都会保温,但房地产商有时候也会偷工减料的哦。上述数据有底了吧?还是得去现场看看,万一窗子破了,还要修正!
   
       房子需要的总供热量有了,可空气能热泵怎么选还是没说啊!首先,你必须清楚,空气能热泵这玩意一定是有衰减的,不同气温下的制热量是不同的;第二热泵采暖的标准工况是7℃气温而不是20℃气温;第三,对着下表,按一下计算器吧。





      
        所以广州、长沙、西安三地空气能热泵配置应该是:





       额外建议:如果回家才开机采暖的客户,空气能热泵选型应该保证当地最低气温下都能保证有50℃的出水温度,这样,用户感觉才爽;而打算采暖常开的客户,当地最低气温下有35℃的出水温度,已经可以接受的了。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

364

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32997
发表于 2017-3-15 19:45:56 | 显示全部楼层
照你这么说真的有道理哦 呵呵 不进沙子馁~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

主题

548

帖子

4655

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4655
发表于 2017-6-5 10:09:07 | 显示全部楼层
貌似我没看懂那~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

427

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34718
发表于 2018-7-27 18:45:14 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

288

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34193
发表于 2019-9-11 18:48:29 | 显示全部楼层
对自己好点~别难为自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-9-24 02:10 , Processed in 0.058848 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表