超低温空气源热泵供暖费用计算比较

[复制链接]

177

主题

177

帖子

1377

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1377
发表于 2016-7-15 09:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。


    现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80%。


    民用电价为0.53元/kwh。电采暖设备的热效率为90%。


    现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。


    Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh


    一、燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。


    二、电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。


    三、超低温空气源热泵的运行费用


    1.在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。


    则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。


    2.在环境温度-7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:2.37,现按2.37计算。


    则机组的运行费用为0.53*34.89/2.37=7.8元。


    3、因此:


    超低温空气源热泵机组运行费用是燃气费用的5.67/11.77——7.8/11.77。


    即是燃气费用的48%——66%,与燃气费用对比节省34%——52%。


    超低温空气源热泵机组运行费用是电采暖费用的5.67/20.55——7.8/20.55.


    即是电采暖费用的28%——38%,与电采暖费用对比节省62%——72%。




    由此可以看出,使用超低温空气源热泵不仅能够减少不可再生能源的使用,节能效果也十分显著,具有较强的经济性能。绿特集团专业致力于超低温空气源热泵的研究,目前凭借精湛的技术、领先的能效比、优质的产品质量、周到的服务等优势,绿特超低温空气源热泵被广泛的应用于全国各地,获得了一致好评。

回复

使用道具 举报

86

主题

1236

帖子

6300

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6300
发表于 2016-12-21 08:52:22 | 显示全部楼层
我很喜欢,太精彩了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

275

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34186
发表于 2017-7-2 16:23:48 | 显示全部楼层
唉!猪!你怎么了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

1255

帖子

6418

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6418
发表于 2017-11-29 09:30:25 | 显示全部楼层
挨骂也是幸福~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

407

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33643
发表于 2019-9-11 18:50:15 | 显示全部楼层
缘,来如惊鸿,去如飞燕,人生遇合,到处皆缘。缘未至,不得营求;缘既至,无从规避。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-9-24 02:08 , Processed in 0.060351 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表