变频风冷热泵系统在家用中央空调及地暖系统中的应用

[复制链接]

144

主题

1928

帖子

8014

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8014
发表于 2016-5-18 13:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是2016年第一个工作日,绿羽2016年第一期圈内培训,非常荣幸能有这样一个机会,来和大家分享我们飞达仕变频热泵。首先借用上海暖通圈的一句热语,真挚的友谊来自源源不断的自我介绍。大家好,我是欧威尔空调科技(中国)有限公司的江伟,很高兴认识大家。


今天我们主要围绕变频热泵展开,谈论下变频热泵的实际意义在哪里?难道做变频风冷热泵就为了节能吗?大家可以带着这样思考,来开始我们今天分享。


FEDDERS(飞达仕)2011年面向国内市场推出第一台变频热泵,到目前已经是FEDDERS第三代变频热泵系统,具有很好的稳定性。结合目前热泵在中央空调和地暖应用中遇到的问题,介绍FEDDERS(飞达仕)的变频热泵的的技术特点及如何解决这些问题。




贰、变频技术




包括变频压缩机、变频室外风扇电机、变频控制逻辑;


我们选用国际知名品牌直流变频压缩机/室外风扇电机,配合多年精心研究设计的控制逻辑,迅速获取用户需求,实现快速制冷、制热;


下面我们看一张变频压缩机和定频压缩机的对比图,就能够容易理解,变频压缩机的优势(蓝色线条代表变频压缩机,红色代表定频压缩机)。


图片1.png




三、出水温度控制




大部分风冷热泵都是采用回水温度控制,FEDDERS第一代产品也是如此,我们看下面一张图片:


图片2.png


这张图片主要说明的是:采用出水温度控制技术,对室内负荷变化反应更及时,准确,有效提高用户使用舒适性。


出水温度控制技术还有更重要的意义:为自动变水温技术提供了基础。下面我们介绍下自动变水温技术;






肆、自动变水温技术




我们同样还是看下面两张图片,何为自动变水温?


图片3.png 图片4.png
FEDDER变频热泵以用户设定的水温/室内温度作为主要参考值,同时根据室内负荷的变化以及室外环境温度的变化作为附加参考值,自我调整出水温度,兼顾舒适与节能。


制冷情况下,室内温度很高,冷水温度会变到最低设定温度,当室内温度接近设定温度时,冷水温逐渐提高,提高用户舒适度。


制热情况下,室内温度很低,热水温度会变到最高设定温度,当室内温度接近设定温度时,热水温逐渐降低,最终维持室内用户设定的室内环境温度。


这里大家可能会发现一个问题,主机是如何知道使用侧的实际情况的?不知道使用侧,如何改变出水温度?所以我们又引出下面一项重要技术,智能内外联网控制技术。




伍、智能控制技术




首先我们了解下目前传统的风冷热泵风盘控制的主要做法:


图片5.png
通过这张图片大家可以看到室内控制器,只负责室内温度的控制(风盘的启停,二通阀的关开);主机需要单独控制;即使室内没有需求,主机和水泵依然是开着,对于用户而言不方便不节能。同时主机也无法得知室内的环境温度。


FEDDERS变频热泵的控制系统的做法:
图片6.png
上面这张图片我们可以看出,我们的风盘地暖温控多了485接口,所有室内温控器485接口手拉手连接。


各室内机可分别安装 RT线控器,与主机联控。通过RT调节水温,RT 线控器既可控制室内机组,也可控制主机的启停。有一台内机开机时,主机就启动;内机全部关机时,主机就停机。 同时RT控制器会把室内环境温度传递给主机,实现自动变水温功能;


另FEDDERS控制的功能:


空调/地暖二合一控制
带通讯接口 (RS485接口,信号稳定,安装调试简单)
五种工作模式:空调制冷/空调制热/地暖/空调+地暖/通风






陆、对水容量的要求




风冷热泵系统对系统水容量的要求,也是大大阻碍了风冷热泵户式化推广的重要原因。定频风冷热泵的对水容量的要求非常高,往往都需要配很大的储能水箱,才能保证热稳定性以及主机不报故障,而对公寓楼来说很难找到一个安装大水箱的地方。


FEDDERS变频热泵系统采用自有的变频技术,对于机器本身,不会因为水容量问题,而报故障无法开机运行。


当然在这里并不是说加大水量不好,加大水系统容量,对于系统的热稳定性以及化霜都是有好处。






柒、变频泵产品线




下面我们看一幅图来了解下目前我们变频热泵的整个产品线。


图片7.png
整体式:
单风扇(220v):6kw 8kw 10kw,占地少,适合小公寓楼;
双风扇(380v):14kw 18kw


分体式(220v):
单风扇12kw; 占地少,适合小公寓楼;
双风扇16kw;


如果大系统,更可采用模块化组合,外置水泵系统设计;






捌、无配比率限制




现在绝大部分经销商都是习惯用氟系统选型做方案。水系统的选型方案,还是有些不同,水系统无比例限制,主机能力与室内风机盘管选型无比例关系,可按照用户使用习惯及设计负荷进行选型。相比多联机135%配比更加灵活(可以按照设计符合和同开率选择主机,提高系统设计的节能性)。


下面通过一个案例说明, 氟系统和水系统在选型上的不同;


以上海莘砖公路一套别墅楼为例,实际空调面积173㎡,采暖面积151㎡,如选用FEDDERS变频热泵。如下:


1.jpg


如上面采用氟系统选型一定是按照所有室内机的总负荷36w来选择主机,主机一般会选择到28KW。


而采用水系统,可以和用户充分的沟通,了解客户实际使用情况,本项目客户家庭常住人少,同开率在50%以下,所以我们按照设计总负荷33.9KW*50%=16.9KW,因此我们选用一套FEDDERS变频YVD160机组。


系统选型上就看出了水系统的节能型,一个用28KW的主机一个用16KW的主机。


下面我们在介绍下FEDDERS变频热泵采暖节能性(上海地区为例)


FEDDERS变频热泵MQHD10 为例(同时借用上海博韬刘总的对比表格)
图片8.png
2.jpg


另外大家看几个实际用户使用情况(上海杨浦区)


>>>>
用户 1
18 单元403;房间使用面积100 平方米,两室两厅;
使用机型:YVDR120(12kw)
冬季使用:地暖长期开
冬季平均电费:700~900 元/月(含用户家中所有电器);
用户使用参数设定:地暖水温 40℃,房间温度设定19~21
测试当天:室外温度 3℃;
地暖出水温度恒定在 40℃,房间空气检测温度,19~21℃;


>>>>
用户 2
9 单元702,房间使用面积100 平方米,两室两厅;
使用机型:YVDR120(12kw)
冬季使用:地暖长期开;
冬季平均电费:800~1000 元/月(含用户家中所有电器);
用户使用参数设定:地暖水温 40℃,房间温度设定20~22
测试当天:室外温度 3℃;
地暖出水温度恒定在 41℃,房间空气检测温度,20~22℃;


>>>>
用户 3
19 单元303,房间使用面积100 平方米,两室两厅;
使用机型:YVDR120(12kw)
用户使用参数设定:地暖水温 45℃,房间温度设定26~28
测试当天:室外温度 7℃;
地暖出水温度恒定在 43℃,房间空气检测温度,26~27℃;




玖、结 语




最后,我们回到开始时提出的疑问,变频风冷热泵的意义在哪里? 变频并不仅是节能,而且在其他的一些技术方面能给用户带去的更为实际利益。包括:出水温度控制、自动变水温、联网控制、更宽广的运行范围等。客户的需求才是我们做变频的初衷。


市场在变,客户的需求也在变。2016年我们主要在围绕舒适家居系统方面,结合自身优势,打造FEDDERS的舒适家居系统。


感谢绿羽提供的这样优质的平台,让大家共同学习,共同进步,让暖通人的情怀落地。


最后祝暖通圈内朋友在新的一年,身体健康,万事如意,生意兴隆,变频风冷热泵大卖。




拾、提 问




问:关于化霜的时间?


答:传统水系统由管道内的水,或者储能水箱来化霜。我们的做法是把所有阀门全打开,用以化霜,每次二到三分钟就可以完成。对于使用地暖来说,是没有影响的。地暖惰性大,应该热泵化霜对地暖采暖不会有影响,但是会耗能。


强制化霜当主机很长时间内都没有接收到化霜指令。是防止室外传感器损坏的可能性,为了不损害主机,所以进行强制化霜。


翅片温度感知室外环境,判定除霜进入时间及退出时间,当然中间还会加入水温补充,水系统除霜时间长短主要依据是水温、蓄水量和机组可以提供的能力,打开水阀能增加整个系统水量,变频机组能瞬时增加机组能力提供更高的出水温度,所以能快速除霜。


所以,除霜时间长短和机组能力也是很有关系的,相比定频机组除霜,变频机组有更宽广的能力范围。
问:化霜的热量是来自那里?


答: 化霜的热量来自两部分,水系统里面本生的水温和机组压缩机能力输出,而且还有机组自带水泵或者外置水泵。
问:南方地区室外零度,湿度85%以上大概多久除一次霜?


答:你好,化霜时间和水系统水量密切相关,没有绝对值,只能换个思维解释,相同能力相同蓄水量情况下,化霜时间比定频机组约能节省20-30%时间。


化霜时机组不会进入最高频,是在压缩机中等偏上能力进行化霜;化霜时,热量来自系统中水温自带的能量这个大家应该没问题,能够理解,水泵同时在运转,自身也是一个发热源,所以能为水系统增加些许热量;随后,机组还在继续进入制冷运行,室外机的翅片为冷凝侧,板换为蒸发侧,从室内热水中吸热,由于热水温度很高,所以外部冷凝侧的水温就能很高;相对于氟机而言,冬季除霜是从室内26度吸热,而我们变频水机是从40多度的水温中吸取热量,大家觉得时间能缩短么。


回复

使用道具 举报

22

主题

1225

帖子

6219

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6219
发表于 2017-1-20 09:18:10 | 显示全部楼层
夏赏春游,歌舞场中乐事绸,烟雨迷花柳,棋酒娱亲友,嗏,眼底逞风流,苦归身后,可惜光阴,懡儸空回首,因此把风月情怀一笔勾
回复 支持 反对

使用道具 举报

198

主题

473

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34750
发表于 2017-10-8 21:54:30 | 显示全部楼层
宁愿选择放弃,不要放弃选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

154

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33657
发表于 2018-9-4 15:25:07 | 显示全部楼层
我一直以为山是水的故事,云是风的故事,你是我的故事,可是却不知道,我是不是你的故事
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

275

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34154
发表于 2019-1-24 10:53:00 | 显示全部楼层
我只是碰巧路过这里  打完酱油就走哦。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-8-21 01:04 , Processed in 0.051203 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表