中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

http://www.eszhileng.com
查看: 155|回复: 4

水产冷库和冷冻库介绍

[复制链接]

999

主题

1395

帖子

6672

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6672
发表于 2016-5-10 10:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷库设计制冷系统在运行中的正常工况:
1压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;
2压缩机的排气温度R12系统最高不得超越130℃。冷库设计R22系统不得超越150℃;
3压缩机曲轴箱的油温最高不得超越70℃;
4压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;
5压缩机的排气压力R12系统最高不得超越1.2MPaR22系统不得超越1.6MPa
6压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa
冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;7经常注意冷却水量和水温。
8经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;
9压缩机不应有任何敲击声。机体各部发热应正常;
10冷凝压力不得逾越压缩机的排气压力范围。
制冷系统的运行调整:
    冷库设计调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,膨胀阀是制冷系统的四大组件之一。也是高低压侧的分界线”调节,不只关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》以R12制冷剂为例)相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(入口压力)由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果)吸气温度比蒸发温度高5-10℃,冷库设计相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必需仔细耐心地进行,调节压力必需经过蒸发器与库房温度发生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才干将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,如果膨胀阀入口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,冷库设计如果膨胀阀入口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击)使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能装置在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)正面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的如果发出较明显的丝丝”声,说明系统中制冷剂缺乏。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。
   压缩机的排气温度过高:
1吸气压力过低。调节压力低;吸排气压差过大(气缸压缩比大)膨胀阀的开启度小,
2即吸气过热度大,吸气温度过高。吸气管过长或保温效果差;
3冷却水量缺乏或水温过高;
4系统中不凝性气体(空气)过多;
相应的冷凝温度也高,5冷凝压力过高。引起排气温度升高;
6压缩机气缸或阀组故障。
   压缩机的排气压力过高:
1系统中不凝性气体(空气)过多;
2冷却水量缺乏或水温过高;
3冷凝器太脏。结垢过多;                  
4系统中制冷剂过多。
   压缩机的油温过高:
1压缩机的吸排气温度过高;
2润滑油太脏或油质太差;
3压缩机机件磨损严重。

回复

使用道具 举报

14

主题

340

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33347
发表于 2017-3-26 21:07:50 | 显示全部楼层
真知灼见啊!楼主的帖子实在是一句中地。子曰:三人行而必有我师焉。斯言善哉。不知不觉上网这么多年,好的坏的帖子都看过了,看多了。渐渐的也觉得没什么意思了。渐渐觉得自己已经达到奋斗的顶峰了。可是,第一眼看到楼主的这个帖子的时候,我的眼前竟然感觉一亮!仿佛看到了倾城倾国的美人,正轻摇柳步款款而行。正好似楼主的这个帖子,语态端正,论证从容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

142

主题

375

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34389
发表于 2018-10-11 21:44:26 | 显示全部楼层
不早了 各位晚安~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-14 15:55 , Processed in 0.045598 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表