格力空调三种机型显示E5的含义和维修方法

[复制链接]

422

主题

773

帖子

4万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
45558
发表于 2016-4-23 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在格力空调的所有产品中,显示E5代码的故障经常出现,下面小编就和大家一起探究其原因和相应的维修办法作了讲解。


  一、格力空调三种机型显示E5的含意


  1、格力定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)


  2、格力变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障


  3、格力分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护


  二、格力定频空调显示E5的维修方法


  1、查看电压是否过低,可建议用户安装稳压器


  2、外机电容是否损坏


  3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。


  4、控制板故障,更换控制板


  三、E5故障的系统诊断


  1、压缩机运转后,连续3秒钟检测到电流超过6A


  2、指示灯闪烁并显示E5。


  四、维修实例


  故障现象:一台格力3匹柜式空调开机三分钟后整机停止工作,也不制冷,内机面板显示故障代码E5。


  原因分析:根据故障现象判断该故障为室外机异常,格力空调故障代码表E5的含义是过流保护(低电压保护)。


  故障维修:


  1、拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。


  2、断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,属于正常。


  3、在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机“洗澡”即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时我们在对压缩机三端进行测量,阻值为3Ω、2Ω、7Ω,都正常。


  4、再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。


  后来咨询了用户才知道昨天是下雨打雷天,突然停了电,听说居民附近的变电压损坏了,直至今天早上才来了电,此时估计是还没完全修复好。


  五、维修资料


  1、格力空调:变频柜机E1-E5


  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;


  E2:室内防冻结保护;


  E3:室内温度感温包开,短路;


  E4:室内管温开,短路;


  E5:室内外通讯故障。


  2、定频机故障代码:


  E1:压缩机高压保护


  E2:蒸发器防冻结保护


  E3:压缩机低压保护


  E4:压缩机排气温度过高保护


  E5:过电流(低电压保护)

回复

使用道具 举报

2

主题

419

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33192
发表于 2017-6-30 08:57:19 | 显示全部楼层
都是那么过来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

433

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33245
发表于 2017-11-23 18:47:00 | 显示全部楼层
柜式空气处理机
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

409

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33195
发表于 2019-9-26 16:21:46 | 显示全部楼层
这是安慰我啊~~还是垮我啊???怎么感觉又被扁了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )| | 技术支持

GMT+8, 2019-12-6 23:35 , Processed in 0.052889 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表