板式换热器
    板式换热器以其重量轻、占地面积小、投资低、换热效率高、组装灵活、结垢易于洁除等特点,已在啤酒生产中广泛应用。但是由于板式换热器流通截面积小,如不及时维护,保养,有可能因结垢造成堵塞,影响设备的安全和正常使用。正确的安装及维护保养,是确保供热系统安全、高效的重要环节。
板式换热器常见失效形式及分析如下:

1)操作不当造成其失效
盲目地开关进出水阀门或者其他原因造成的介质压力瞬间波动过大,都有可能造成板式换热器的泄漏。正确操作应该同时稍开冷热介质进水阀门,排净换热器内气体后缓慢升压,直至全部打开进口阀门,然后再缓慢同时稍开冷热介质出水阀门。


    2)板式换热器的过滤器频繁清洗造成其失效


为了减少板式换热器的检维修清洗次数,一般在冷热介质的进口管线上设有粗过滤器,防止3~5mm的颗粒杂物阻塞板片通道。当过滤器的前后压差较大时,可以拆开过滤器清洗。过于频繁地清洗过滤器也会造成板式换热器因板片通道堵塞而失效。


    3)垫片密封失效


垫片密封失效造成串液,系统中会出现压力和温度的异常,水质变化特别大,达不到工艺要求。主要原因:


(1)板式换热器受到物料压力波动或工作温度过高;


(2)垫片长期使用产生裂纹和老化;


(3)板片产生永久变形,无法固定垫片。以下表格为炼钢厂铸机用热交换能力为7.3MW的M20—MFM型板式换热器主要参数一览表。


    4)板式换热器堵塞


因通道间隙较小(3~6mm),直径大于2~3mm的颗粒杂物容易阻塞板片通道,堵塞是板式换热器经常遇到的现象。当在板式换热器表面或通道存在低导热率材料时,可流通的接口通路减少时压降会提高,使设备的压力降急剧恶化,导致板式换热器堵塞而无法正常换热。


    5)板式换热器结垢


可导致传热设备的传热系数降低,严重时还会堵塞板片通道。结垢易在流体层生成。对板式换热器内的板片设计有大量的支承触点,旨在对介质起扰流(使介质湍流以提高传热系数)和承压支承作用。板片上的积瘤是固体杂物或纤维容易集聚之处,其副作用是使流体形成局部的滞流而生成污垢积瘤,介质中的钙镁离子在适宜的温度析出后很容易在积瘤上附着长大,形成蜂窝状垢样。堵塞与结垢在成因上虽然不同,但在板式换热器上的影响现象是相同的,造成压降太高,热交换性能显著降低。造成堵塞和结垢的主要物质有:污垢、微生物、水垢、沉淀物、油类残留物等。

回复

使用道具 举报

54

主题

1177

帖子

6078

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6078
发表于 2016-11-17 16:45:31 | 显示全部楼层
去干吗啊~~~伤心啊~~~
http://bbs.eszhileng.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

1790

帖子

7583

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7583
发表于 2017-9-21 20:21:17 | 显示全部楼层
水源变频多联机组
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

335

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32853
发表于 2017-12-14 16:07:57 | 显示全部楼层
变频对比定频7项优势对比
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

132

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33550
发表于 2019-1-24 21:30:28 | 显示全部楼层
本人姓:常...名:有理..
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-2-23 17:23 , Processed in 0.041747 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表