中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

http://www.eszhileng.com
查看: 273|回复: 4

空调不制冷排查电路板内外原因

[复制链接]

66

主题

126

帖子

2826

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2826
发表于 2016-4-10 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
  (1)整机常规检查:
  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
  室内、外风机是否运转。
  保护前的征兆。
  各传感器有无明显的开路、短路性。
  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
  220V电压、工作电流的测量。
  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
  (2)电路板的常规检查:
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。
  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
  遥控接收头、显示电路测量及代换。
  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
  (3)制冷系统常规检查:
  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
  (1)假若是三相控制一定要先调相序。
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。

回复

使用道具 举报

1

主题

427

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33202
发表于 2017-3-27 10:31:30 | 显示全部楼层
现在生意是越来越不好做了哦。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

489

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34906
发表于 2019-10-9 18:45:55 | 显示全部楼层
这个贴子有意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )| | 技术支持

GMT+8, 2019-10-22 08:03 , Processed in 0.048224 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表