雷诺威离心式制冷压缩机的安全使用

[复制链接]

217

主题

1889

帖子

8018

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8018
发表于 2016-4-10 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房空调
(1)必须保持系统的密封。低压运行时,防止空气渗入,高压运行时,泄漏会使制冷剂和油损失。真空泄漏可以通过检查压力和温度是否对应或从放气装置频繁运行来判断。高压系统泄漏可通过吸气压力下降、吸气过热升高来判断制冷剂是否泄漏,泄漏会使零部件损坏。
(2)定期检查油过滤器,发现阻塞应清洗更换,同时说明系统污染,并定期取样,分析润滑油的质量。
(3)定期检测封闭电动机相间和对地电阻值,有助于检测内部电气绝缘是否损坏,有否漏电现象等。雷诺威离心式制冷压缩机的安全使用


(4)对内装式润滑系统,长期停车(冬季)时应长期通电如热,或在用前更换润滑油。
(5)运行和安全用的控制器应定期检查和校正,确保安全。
(6)根据水质对水冷式油冷却器水管进行定期清洗。
(7)定期进行振动测量和分析,如不平衡、不同心、轴弯曲、轴承和齿轮的磨损等等。对机外部件要人工润滑,更换机械密封。
以上的安全使用要求,也适用于雷诺威空调螺杆式制冷压缩机。
(8)调节时要防止产生喘振。每台雷诺威空调离心式压缩机都有一个最小流量的工况点,这个点称为喘振工况点,在这种情况下,叶轮上气流会产生严重脱流现象,导致压缩机排气压力下降。当排气压力低于冷凝压力时,制冷剂气体由冷凝器倒流入压缩机,直至冷凝压力降至排气压力为止。由于倒流使叶轮内流量增加,叶轮又正常工作,压缩机又向冷凝器排气,当冷凝压力恢复到原来压力时,气流又倒流,这种周期性的气流脉动,称为喘振现象。它会增加运行的嗓声、振动和功率消耗,产重时要损坏机体,如把冷凝器顶部引出部分气体到压缩机吸气,增加进气量,就可避免喘振。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

122

主题

1408

帖子

7147

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7147
发表于 2017-2-27 10:00:56 | 显示全部楼层
定流量与变流量空调系统的特点及适用范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1854

帖子

4万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
46040
发表于 2017-5-25 12:22:49 | 显示全部楼层
不错的东西  持续关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

144

主题

1928

帖子

8014

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8014
发表于 2018-1-16 16:03:57 | 显示全部楼层
虽然我知道自己差的很远,逢帖必顶就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

333

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34304
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
曾经相遇,曾经相拥,曾经在彼此生命中光照,即使无缘也无憾
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-9-19 21:14 , Processed in 0.053589 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表