    先将存放制冷剂的钢瓶抽成真空。关闭压缩机高压端三通阀8和三通阀7。用耐压胶管与三通阀7、钢瓶9的接口相接,在钢瓶上的胶管管帽暂不拧紧。慢慢开三通阀7,利用制冷剂排去管中的空气后再拧紧钢瓶上胶管的管帽。关闭三通阀7的阀门,开启高压端三通阀8和钢瓶的阀门。启动压缩机,这时可以听到制冷剂排入钢瓶中气体液化流动声。制冷剂钢瓶放在冰水容器中是为了制冷剂液化加速。操作中要注意高压表压力不。得超过1MPa,如果超过应立即停机,若低于0.01MPa也要停机,待压力回升后再开机。操作中要特别注意压缩机的排气压力和对钢瓶的冷却,以防压力过高引发爆炸事故。