换热器接管位置建议遵循下列原则:


1) 被加热或被蒸发的流体,不论是在管侧或壳侧,应从下向上流动


2) 被冷凝的流体,不论是在管侧或壳侧,应从上向下流动


3) 被冷却流体的流动方向,应从管线经济角度考虑而定





一般选用4~6m的换热管。对于大面积、或无相变的换热器可以选用8~9m的管长。在冷凝器中选用长管子的一个缺点是会增大设备放置平台的钢结构,增加费用。另外,长管束也需要有较大的管子抽出空间,因此需要增加设备的占地面积。





管径愈小换热器的压降将增加,为了满足允许的压降,一般推荐选用19mm的管子。对于易结垢的物料,为了清洗方便,采用外径为25mm的管子。对于有气-液两相流的工艺物流,一般选用较大的管径,例如再沸器、锅炉,多采用32mm的管径





单圆缺型折流板的开口高度为直径的10 ~ 45%,双圆缺型折流板的开口高度为直径的15 ~ 25%。





通常最大折流板间距为壳体直径的1/2并不大于TEMA规定的最大无支撑直管跨距的0.8倍。