制冷作业典型事故案例-燃烧、爆炸事故案例

 关闭 [复制链接]

701

主题

2159

帖子

214748万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2147483647
发表于 2014-5-24 14:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    案例1   某市电表厂试验室的窗式空调器修理后不久,因电容器击穿起火,引燃了纤维板和聚氨醇泡沫塑料结构的室内保温层,火势蔓延,燃毁了试验室、装配车间共计800多平方米的建筑物和测试仪器及成品,共损失24余万元。
    事故原因:①电容器击穿。在空调器修理中使用了耐压值低的电容器的次品,致使使用不久被击穿起火。在修理中必须使用同规格的合格产品,不能使用次品或不符规格的代用品。②职工消防意识差,领导对消防不重视,车间内没有设置消防器材。
    预防措施;首先领导应重视,应有专管部门和领导来负责单位消防工作。其次定期对职工进行消防教育和消防的检查。
    案例2   空调器失火。
    事故原因:①空调器的风扇电动机设有热保护装置,只有压缩机有热保护器。②在使用中,由于风扇因故卡住后,导致过热起火。③在电热冷风型空调器中是用电热丝来加热室内空气。当风机发生故障,引起风量大幅度下降时,电热丝得不到足够冷却,周围空间温度不断上升,虽有:双金属片热保护器保护,但温降后,保护器又接通,如此频繁的反复,使双金属保护器触点烧结,最后引起火灾。过去一些家庭使用这种空调器的案例不少。
    预防措施:①制造厂应设热保护装置,用弹簧卡片将它压在电机外壳上,感受电机外表面温度,当超过90℃时,热保护器熔断,切断电路。②排除风扇卡住的故障。风扇电动机卡住事故较多,如电扇孔与电机轴是动配合,它们是通过紧固螺钉拧紧定位,如果螺钉因故松动,风扇发生位移,也会使电机卡住。③使用电热冷风型空调器的用户应勤对空调器检查。
    案例3   1988年某市某厂用氧气代替氮气对制冷系统试压,致使冷冻油发生剧烈的氧化反应,润滑油自燃,冷冻机随之爆炸,死1人,重伤1人,轻伤4人。  
    事故原因:用氧气试压,这严重违反了操作规程。
    预防措施:严格按操作规程办事。
    案例4    案例:某年某冷气机厂对2FIO型制冷压缩机用氧气试压时,致使压缩机曲轴箱冷冻油发生剧烈的氧化反应,在3分钟内冷冻油自燃,先听到嗤嗤声,紧接着一声沉闷的爆炸声,压缩机曲轴箱炸得四分五裂,门窗玻璃全部震坏,室内燃烧起大火,火焰从门窗蹿出:造成现场5名工人伤亡,其中1人被炸得血肉模糊,当场死亡,其余4人重伤,烧伤面积达60%—80%以上。
    事故原因:冷冻油因发生氧化反应自燃而产生爆炸。
    预防措旋:试压时必经按操作规程办。

回复

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
发表于 2014-5-24 14:32:57 | 显示全部楼层
安装维修作业需规范,远离事故,珍爱生命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

151

主题

558

帖子

3万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
39786
发表于 2014-5-24 22:32:34 | 显示全部楼层
制冷作业事故时层出不穷,安全第一,切记!!

点评

已阅,继续!: 5.0 已阅,很好!: 4.0
已阅,你牛X的!~~~~: 0.0
已阅,继续!: 5 已阅,很好!: 4 已阅,你牛X的!~~~~: 0
  发表于 2014-6-1 09:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-17 06:57 , Processed in 0.056817 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表