溴化锂吸收式制冷机启动时运转不稳定的处理

 关闭 [复制链接]

171

主题

210

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20764
发表于 2014-5-23 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       溴化锂吸收式制冷机是热交换器的组合体,随着发生、冷凝、蒸发、吸收各热力过程的进行,逐步建立起由运转参数所决定的工作循环,并稳定运转,制取冷量。如所周知,吸收式制冷机中的发生过程与吸收过程,相当于活塞式压缩机中的排气与吸气过程。对于活塞式压缩机而言,排气量与吸气量总是相等的,但对吸收式制冷机来说,发生器中产生的冷剂蒸汽就不一定与吸收器中吸收的冷剂蒸汽相等。这就使机器不能稳定运转。在刚启动时,这种情况尤为常见。其产生的原因往往是由于运转初期发生器的热负荷较大而吸收器的热负荷不能与之相适应。此时,蒸发器冷剂水位逐渐上升,吸收器液位逐渐下降,溶液浓度与温度愈来愈高,最后机器不能正常运转。这种情况发生后,应迅速将冷剂水旁通至吸收器中,并采用下列措施促使运转稳定。
       (1)提高吸收器热负荷
       实践证明,影响吸收效果的最主要因素是不凝性气体,尤其在运转初期,即使机器无漏泄,由于溶液对金属材料的腐蚀,也会产生不凝性气体,不凝性气体严重影响了吸收效果,但随着金属保护膜的生成,腐蚀降低,不凝性气体会逐渐减少。在发现存有不凝性气体时,可运转真空泵,抽除不凝性气体,这是在外界参数不变的情况下提高吸收器热负荷的最有效方法。
       (2)降低发生器热负荷
       在采取提高吸收器热负荷的措施后尚不能使机组稳定运转时,还可同时采用降低发生器热负荷的方法,使吸收器热负荷与发生器热负荷较快地得到平衡,特别是在初运转期,溶液过稀,冷凝压力过低,冷剂蒸汽更易发生的条件下,会出现这种情况,此时发生器热负荷往往超过设汁额定值。常用的排除方法是:降低加热蒸汽压力与减少送往发生器的溶液循环量。发生器热负荷与吸收器热负荷基本平衡后(吸收器与蒸发器液位无急剧变化,基本稳定),再将蒸汽压力与溶液循环量逐步调整蟹设计值。
回复

使用道具 举报

151

主题

558

帖子

3万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
39786
发表于 2014-5-23 23:16:21 | 显示全部楼层
貌似这个问题应该属于售后服务。维修也算

点评

不错,继续!: 5.0
不错,继续!: 5
  发表于 2014-5-24 09:45
回复 支持 反对

使用道具 举报