风机盘管与冷冻水管及阀门的相关问题

[复制链接]

69

主题

234

帖子

4232

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4232
发表于 2015-12-28 09:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机盘管与冷冻水管连接处应当使用那些阀门,闸阀、截止阀,是否用加除污器及它所起的作用。



1、供水管处设软接头、截止阀(或蝶阀)、过滤器

2、回水管处设软接头、电动二通阀、截止阀。

3、管道高的地方必须设放气阀。  
风机盘管冷冻水管上的阀门选用及其安装顺序基本如下:

按供、回水流动方向。供水→不锈钢或铜球阀、截止阀→铜过滤器→软接头→风机盘管→软接头→电子二通阀→不锈钢或铜球阀、截止阀→回水


同时说明几点:


1、由于风机盘管的口径均不大,在防止腐蚀和积垢上建议采用不锈钢和铜的阀门,特别是阀芯部分;



2、由于风机盘管的口径均不大,对水流量的变化相对更灵敏,就是说水流量的调节必须采用调节流量特性曲线平滑较好的截止阀、球阀,但最好不用调节特性曲线陡峭的快开蝶阀,尚且对于普通风机盘管的口径均不可能大于DN65(蝶阀的口径一般大于DN65),大于DN65的应为空调机组了;



3、对于普通风机盘管本身出水管上就自带放气阀,所以可不必另设放气阀了,当然大的风机盘管空调机组就另当别论了。  



对于风机盘管的阀门选择,和面理解不同。


现在风机盘管控制多采用温控开关+电动二通阀形式,电动二通阀多为开关量阀门,等温控器检测到温度信号来控制电动二通阀的开关,所以说阀门采用快开阀就可以了,只起到检修关断作用。再说,风机盘管的管径一般为DN20,口径较小,没有很好的调节性能,在市场上,我好像没有看见过DN20 的截止阀这种型号。
使用风机盘管的空调房间对室内的温湿度控制不是非常严格,本身温控器设置在墙壁上,再加上温控器本身,测得的温度信号并不能完全代表房间的温度。  


我是做施工的,而且我还要和大家讨论一下,供水管道的过滤器问题。我们以前的工程装的铜质过滤器,在使用中经常会出现过滤网堵塞,需要经常清洗,工作量很大。其实在调试中,已经进行过管道冲洗。可是不可能一点杂物都没有,所以就会经常堵塞过滤网。后来,我们把过滤网全部拆除,倒没什么问题了。现在的工程,我们基本都会建议设计单位取消过滤器。从理论上看,确实应该加过滤器,可是从实际实用经验上讲,我认为还是没有的好。清理的工作量很大,很多物业公司也都反映过,最后都是拆除过滤网。  


1。据北方风机盘管的安装实际情况,风机盘管的供回水管道的阀门一般采用铜闸阀和铜球阀,而不采用铜截止阀,有DN20的截止阀?能告诉厂家和型号吗?


2。我认为风机盘管的过滤器还是不应该取消,风机盘管的铜管一般管径为9.15mm,厚度不会超过3.0mm,如果不过滤,带锐角的杂质进入盘管,对铜管会产生损伤。


3。现在风机盘管一般为3排管,和水系统连接处一般采用分液头,铜管内水流速较低,接管方式为下供上回,杂质进入风盘,不容易排出。


4。建议在每个空调系统增加冲洗阀,或在每个之路末端增加排污阀,规格不应小于DN25,在打压完成后,可以用高压补水泵补水对系统进行排污冲洗。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

337

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32843
发表于 2017-3-6 10:30:53 | 显示全部楼层
呵呵 你想就来嘛~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

374

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32980
发表于 2017-5-17 08:47:49 | 显示全部楼层
水源变频多联机组
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

233

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33946
发表于 2017-11-21 20:15:26 | 显示全部楼层
21世纪,什么最重要——我!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

120

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33491
发表于 2018-11-8 21:29:34 | 显示全部楼层
我去看看 网络上的事 我不是很会 哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-21 03:50 , Processed in 0.053217 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表