  一、高级别洁净室(100级,10级,1级)是垂直单向流净化车间,其送风机的风量非常大,高达400~500次/h换气,而且风机的压头也很高,一般多在1000~1500Pa,因此风机温升的负荷大。按理论计算:在集中送风方式的系统中,风机的温升为1.5℃,仅此一项的负荷就是500~700W/m2;如果采用FFU送风方式,风机温升的负荷也要250~350 W/m2。因此,风机温升的负荷大是其一个负荷特点。


  二、服务于微电子和光电子的高级别净化车间因工艺排风量大,所以新风量也很大,新风量一般在10~20次/h换气;因此,处理如此多新风的负荷大约为400~800 W/m2;个别工艺的排风量更大,固新风负荷也还会更大。因此新风负荷大是其第二个负荷特点。


  三、生产设备和生产过程的散热、散湿负荷大,是高级别净化车间的第三个负荷特点。生产负荷的大小是与工艺生产本身的性质、生产设备的密闭、保温、通风以及水冷却的情况有关。


  四、围护结构的传热、照明灯具的散热以及作业人员的发热这三项负荷相对比较小,三项负荷之和还不足总空调负荷的10%(其中:照明负荷大约25~30 W/m2;围护结构负荷大约20~30 W/m2;作业人员负荷大约10~15 W/m2),这是高级别洁净室第四个负荷特点。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

144

主题

1390

帖子

6851

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6851
发表于 2016-10-30 09:07:18 | 显示全部楼层
你还想说什么啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

338

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32854
发表于 2017-10-9 12:24:48 | 显示全部楼层
呵呵~~~~你怎么老这样说~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

247

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33992
发表于 2018-8-13 20:26:04 | 显示全部楼层
说嘛1~~~想说什么就说什么嘛~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

124

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33542
发表于 2018-12-5 13:49:23 | 显示全部楼层
哈哈 瞧你说的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-13 03:43 , Processed in 0.048594 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表