关于空调不制冷外机毛细管冰堵的解决方法。


故障故障现象:

不制冷


原因分析:

检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。


解决措施:

将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。


经验总结:

维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。


点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-8-15 22:50
回复

使用道具 举报

2

主题

327

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32827
发表于 2017-1-15 06:28:08 | 显示全部楼层
春天我把老公埋在地下,到了秋天我就会有好多好多老公
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

357

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32920
发表于 2017-4-12 17:11:47 | 显示全部楼层
做一个,做好了,请看
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

244

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33984
发表于 2018-1-22 20:45:42 | 显示全部楼层
我不是随便的人。我随便起来不是人
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

108

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33442
发表于 2018-5-4 20:28:18 | 显示全部楼层
支持一下吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

119

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33480
发表于 2018-11-9 19:51:39 | 显示全部楼层
呵呵 哪天得看看 `~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-20 21:48 , Processed in 0.074852 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表