开利冷水机组运行台数自动控制的解决方案

典型的BA DDC控制系统冷量(Q)=水流量(F) x 出水及回水溫度差(T2-T1)= 4.2 x 50 l/s x (12oC - 7oC)= 1050 kW- 根据回水温度启停冷水机组1)回水温度> 设定点(例如: 12oC)2)需要冷量>机组满负荷冷量3)机组启动延迟时间结束- 根据设定压差调节旁通阀开度典型的BA DDC控制系统冷量(Q)=水流量(F) x 出水及回水溫度差(T2-T1)= 4.2 x 50 l/s x (12oC - 7oC)= 1050 kW- 根据回水温度启停冷水机组1)回水温度> 设定点(例如: 12oC)2)需要冷量>机组满负荷冷量3)机组启动延迟时间结束- 根据设定压差调节旁通阀开度Chiller Plant Control

Chiller Plant Control典型的BA DDC控制系统

 节能效果差- DDC控制系统使机组在大多数时间工作在部分负荷- DDC控制忽视机组的实际工作状况 ,判断条件简单:计算冷量需求>机组制冷量回水温度>设定值- 机组运行越多,水泵的耗能越大DDC控制系统可能在开机时,因回水温度过高,投入过多的机组 节能效果差- DDC控制系统使机组在大多数时间工作在部分负荷- DDC控制忽视机组的实际工作状况,判断条件简单:计算冷量需求>机组制冷量回水温度>设定值- 机组运行越多,水泵的耗能越大DDC控制系统可能在开机时,因回水温度过高,投入过多的机组Chiller Plant Control典型的BA DDC控制系统
CSM--机组管理控制模块增加制冷需求Additional Cooling Required – ACR 加载的流程 增加制冷需求Additional Cooling Required –ACR 加载的流程b.当前运行的机组有足够的时间由0%负载至接近100%负载a.当ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值c.行机组的负载大于某个设定值(一般为90%~95%)d.运行冷水机组的温度降低速率小于0.5℉/分钟以上各项要求a~d均能满足,才进入以下机组加载程序e.新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)f.新冷水机组禁止运行的命令未激活g.新冷水机组没有处于出错,斜坡加载或处于断电重起阶段以上各项要求e~g均能满足,新冷水机组立即启动
























本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-8-12 22:05
暖通论坛
制冷技术论坛
中央空调论坛
中国空调制冷设备论坛
回复

使用道具 举报

2

主题

366

帖子

1473

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1473
发表于 2017-12-14 16:58:27 | 显示全部楼层
要在实践的荒野,没有早一步,也没有晚一步,于千万人中去邂逅自己的爱人,那是太难的缘分,世界上有太多的擦肩而过,更多的时候,我们只是在彼此不断的错过,错过鲜花烂漫的春,又错过了枫叶瑟索的秋,直到漫天白雪,年华不再,在一次次的辛酸感叹之后,才能终于了解——即使真挚,即使两个人都已是心有戚戚,我们的爱,依然需要时间来成全和考验。这世界有着太多的这样的限制与隐秘的禁忌,又有太多难以预测的变故和身不由己的离合,一个转身,也许就已经一辈子错过,要求奥道很多年以后,才会参透所有的争取与努力,也许还抵不果命运开的恶一个玩笑,上帝只在云端一眨眼,所有的结局,就都已经完全改变。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

109

主题

1337

帖子

6820

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6820
发表于 2016-12-7 16:22:09 | 显示全部楼层
在菊花里点个鞭炮,你就能亲身体验到“一炮冲天”的感觉!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

237

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34013
发表于 2017-6-20 12:29:38 | 显示全部楼层
呵呵 高兴成什么样了啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-4-22 20:36 , Processed in 0.058569 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表