中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 283|回复: 5

喷水室的主要故障

[复制链接]

306

主题

584

帖子

4231

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4231
发表于 2015-11-20 20:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷水室的主要故障有哪些?应当如何解决?
喷水室的主要故障有五种。
(1)喷嘴与喷管被污物堵住。由于中央式空调系统空气中的灰尘和冷冻水水质不好等因素的影响,使空调系统喷水室中的喷嘴、喷管很容易被堵住,造成喷水量下降,淋水系数降低,影响了空气热湿交换效果。
可以定期清洁喷水室,清洁喷嘴与喷管。清洁喷嘴时,喷嘴要卸下来,用高压水反冲喷嘴或在喷嘴浸泡后再刷,使喷嘴中的污物被清除。还可以在冷冻水或冬季循环水中加入对人体无害的缓蚀剂或防腐防霉剂,以控制喷淋水中细菌的滋生。
(2)喷水室喷水泵不上水。喷水泵不上水是喷水泵的一个大故障,也是喷水室的一个大故障,它使空气无法被冷冻水冷却。这主要是泵内有空气与密封不严造成的。 可以这样操作:首先放出喷水泵内的空气,使水泵内充满水;再检查喷水室内贮水池的水位;在以上条件正常后,开水泵,检查水泵压力。
还可以检查喷水泵的轴封,看轴封有没有漏水。如密封不严,水泵运转时空气会从轴封处进入水泵,造成水泵不上水。要通过紧固机械密封的调整螺丝,以及换填料来处理这种故障。
对于有较大直径补水管的水泵,还可以用补水冲走泵内空气。
(3)喷水室的喷嘴开裂。喷水室中喷嘴在使用一段时间后,由于材料问题、加工裂纹、安装受力不匀、水压过高等原因使喷嘴开裂。喷嘴开裂后,有一定压力的冷冻水从喷嘴侧面射出来,一般使喷水室前方的过滤器滤料被打湿,或使冷冻水进入油过滤器油箱,使过滤器失效。还可能从喷水室检查门处漏水,造成机房跑水。
可以用经常检查喷嘴的方法来预防这类事故。处理时先关水泵,更换喷嘴。
(4)挡水板结垢。挡水板在冷冻水或循环水水质硬、易结垢的影响下,容易在挡水板表面结垢,使挡水板流通面积变小,影响了空气流通量。
可以用清洁挡水板、去除污垢的方法解决这类故障,以及用在冷冻水和循环中补充软化水的方法预防。
(5)挡水板变形造成跑水。喷水室的挡水板在外力的作用下会产生变形,致使挡水板工作效率下降,造成向送风机房的跑水,并损失了空调冷量。
可以拆下挡水板,调直后重新装配好挡水板。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

101

主题

1867

帖子

7926

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7926
发表于 2016-12-7 19:28:42 | 显示全部楼层
世上没有绝望的处境,只有对处境绝望的人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

197

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33808
发表于 2017-8-21 13:24:38 | 显示全部楼层
真是汗啊  我的帖子好少啊  加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

193

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33834
发表于 2017-11-8 08:32:40 | 显示全部楼层
家庭用中央空调的优缺点
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

387

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32971
发表于 2018-6-14 21:24:41 | 显示全部楼层
怎么这么多AD者!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-8-21 08:35 , Processed in 0.043655 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表