地源热泵疑难问题解答
问:地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?
答:地源热泵是目前国际上最先进的中央空调系统,它主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此,地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。 由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。
问:地源热泵的可靠性如何?
答:由于不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。
问:地源热泵是否需要当地具有地热资源?
答:地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。
问:哪些情况下不宜安装地源热泵?
答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,外部地下空间十分狭小的情况。
问:地源热泵的寿命是多少年?
答: 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。
问:地源热泵系统需要占用多大的室内空间?
答: 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。
问:热泵主机运行过程中噪音大吗?
答:噪音不大。因为热泵主机需要有独立的机房,机房内尽量做隔音处理,根据生产厂家和品牌的不同,主机噪音也不同,水泵也要尽量选择知名品牌。一个优质的热泵工程,它会给您提供一个安静舒适宜人的室内外环境。
问:舒适度怎样?
答:地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,加上系统自带的新风模式,整个系统为您提供回归大自然般的宜人环境。
问:地源热泵系统能为我家提供热水吗?
答:当然。地源热泵可以为您提供采暖、制冷和生活热水。根据同方科迅的经验,冬季使用热泵提供热水,热水温度基本正常,但热泵主机选配时需适当加大热负荷,如果热泵主机满足采暖需求后,单供生活热水,有“大马拉小车”的问题 ,消耗的电能更大;夏天进行热回收的过程,出现的问题是生活热水温度低,不能满足业主的正常需求,长时间以土壤中取热不向土壤中排热会造成地下储热量不足;春秋两季如果用热泵满足生活热水,温度可达到要求,但主机压缩机启动时瞬间电流大,耗能也大,且主机因一点生活热水频繁启动,缩短了主机的使用寿命得不偿失;生活热水可考虑其他方式完成。
问:我的室内已经有现成的水冷风机盘管系统,可以继续与地源热泵系统连接吗?
答:完全可以。我们的技术人员可能会对您室内现有的风盘系统提出微小的改动的建议,配合您原有的系统使排放效能达到最佳。
问:地源热泵系统只用于居民建筑吗?
答:不是的。工商企业、商店、办公楼和学校、医院等建筑都可以使用该系统。事实上,仅在美国,就安装了50万左右住宅和商住楼的地源热泵系统。根据美国EPA的总结报告,学校是使用这种技术最普遍和最有效的最终用户。2000年一年,美国全国使用地源热泵(GSHP)系统的学校节省的能源总量,相当于2500万元美元,减少了大约5亿磅的废气排放。EPT假设全国的学校都用上地源热泵(GSHP)系统,估算美国每年将减少进口石油6100万桶,创造的环保效能相当于新种植800万英亩树林,将400万辆汽车改装成不排放废气的车。
问:U型地埋管换热系统的换热量与什么有关系?
答:与地埋换热系统换热量有直接关系的因素有:1、地质条件。岩石层地质换热最好,其次为沙卵层、沙土层、粘土层。 2、地下的含水量。含水量越深,地下水越丰富,换热量越高。 3、U型地埋管的埋管深度。埋度越深,换热量越好,最浅不能少于40米。根据北京地区地质条件的不同,一般埋管深度在60-100米。4、PE管道的质量。纯原料生产的PE管道换热量最好,再生料生产的PE管道换热量一般,且质量没有保证。 5、室外气温的变化。室外温度降低,地埋管换热量会略有降低。 6、井孔是否填实。如果井孔没有填实,地埋管道不能与土壤充分接触,热量传递较慢,换热量也会降低。 其他因素一般不会对地埋换热系统有影响,可忽略不计。
问:地源热泵系统是怎么实现环保的?
答:首先,地源热泵系统不直接消耗煤或燃油、天然气等,没有任何的直排物;其次,地源热泵将室内的热量转移到地下土壤中存放,从源头上根除了热量向人类赖以生存的空气中排放;再次,高效的地源热泵系统采用非常严格的控制系统,使能量输出和需求直接对应,减少了剩余能量的损耗 ;第四,高效的地源热泵系统,输出同等量的有用能量,仅仅消耗30-60%的电功率,高效的一次能源利用率,是地源热泵系统实现环保效果的最直接原因。
问:地源热泵系统是怎样实现省钱的?
答 : 一方面,高效的输出功率和输入功率比值,同样的建筑,您将节省下一大笔额外的运行费用;另一方面,“傻瓜操作模式”的运行管理,为您节省下一大笔管理费用和维护费用。两笔费用的节省,使您在很短的时间内就会将您的初投资全部收回。
问: 地源热泵的安装成本很高吗?
答:初装费用确实比传统空调系统高了多少,主要是铺设地下盘管,费用贵在设计和安装上,但您每年省下的传统空调费用支出,会很快抵消并且高出传统空调系统的安装费用,时间久了,从能源消费的节省上,您便可以很快收回投资,同时,系统接近于免维护和维修,不仅节省开支,还能使您的房产增值。
问:室外地埋管道冬季会冻坏吗?
答:不会。因为水平地埋管埋深在1.2-1.5米,而北京的冻土层在极端天气下为0.6米,所以地埋管在冬季非常安全。
问:在冬季,万一热泵出现故障怎么办?
答:就算热泵出现故障,只要不停电,室内侧循环泵在工作,采暖管道内水一直在流动,就不会使室内的风机盘管或地暖冻坏,室外地埋系统没有冻坏的可能,安装公司和热泵主机厂家如果是负责任的公司,会在两个小时内赶到现场处理。小的配件当时就能更换,小故障当时就能解决,像压缩机等主要配件出现故障的几率等于0。(主机停止运行会造成,板式换热器冻坏造成压缩机进水,出现故障,此类情况较多)
问:铺设室外地埋管道会不会影响后期绿化的进行?
答:当然不会。地埋管施工时一般是在花园没有绿化之前进行,一般客户会在做完地埋管系统后再进行院内绿化。埋管深度一般在1.2—1.5米 ,不会影响地面上种草种树,如果要种特大型树木,可在井孔与井孔之间种植,深度不受限制。
问:地源热泵系统能给小区环境带来哪些好处?
答:(1) 由于系统隐蔽,用户室外、室内都显得整齐美观。 (2) 没有室外冷却塔、散热器。减少小区“热岛效应”,保持小区外面的舒适 。 (3) 同样由于没有户外散热设备,无噪声,不会影响自己及邻居。 (4) 系统隐蔽,无机器设备在室外运行,保护了小区的安全尤其是减少了儿童户外人身意外的风险。

回复

使用道具 举报

19

主题

1250

帖子

6386

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6386
发表于 2016-12-14 17:58:21 | 显示全部楼层
单风道吊顶式商用中央空调机组系统设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

201

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33822
发表于 2017-9-14 16:49:27 | 显示全部楼层
偶真幸运哦...
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

101

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33401
发表于 2018-6-14 10:52:27 | 显示全部楼层
回来了 呵呵刚才在斗地主那 ~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-8-18 22:26 , Processed in 0.044799 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表