1、余氯的概念:
余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。
2、余氯的作用和副作用:
余氯能保证持续杀菌,也可防止水受到再污染。但如果余氯量超标,可能会加重水中酚和其它有机物产生的味和臭,还有可能生成氯仿等有"三致"作用的有机氯代物。测定水中余氯含量和存在状态,对做好饮水消毒工作和保证水卫生安全极为重要。为确保自来水符合安全卫生要求,避免发生水媒传染病,自来水在净水处理过程中要添加消毒剂,灭活水中的致病微生物。由于氯气性价比较高,因此在国内水处理行业中广泛采用。
余氯,作为一种有效的杀菌消毒手段,仍被世界上超过80%的水厂使用着。所以,市政自来水中必须保持一定量的余氯,以确保饮用水的微生物指标安全。
3、二次供水中为什么要测余氯含量?
自来水公司的外线供水供到水池后,水在水池内停留过程中,水中余氯含量会下降,为保证持续杀菌,防止水受到二次污染,确保水符合安全卫生要求,需要对二次供水测余氯含量,当余氯含量偏低时,及时添加含氯药物。
4、二次供水余氯标准:
泵房出水余氯量一般为0.3mg/L—0.5 mg/L。管网末梢水中余氯量不应低于0.05mg/L。
5、如何检测余氯?
在采样时先放1-2分钟龙头内的存水,向比色器显色池(窄池)和参比池(宽池)加入待测水样至刻度线,在显色池中加入2-3滴显色试剂,将比色板插在参比池前的槽内,盖上盖,上下摇动使试剂溶解,找出与显色池中水溶液颜色相同的色阶,色阶对应数据即为余氯含量。


回复

使用道具 举报

93

主题

1340

帖子

3万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
38494
发表于 2016-12-21 18:21:03 | 显示全部楼层
活着,以死的姿态……
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

349

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32853
发表于 2017-6-25 10:05:16 | 显示全部楼层
我怎么就踩不死你呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

351

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32917
发表于 2018-8-17 13:10:24 | 显示全部楼层
这个贴子有意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

327

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32771
发表于 2018-10-12 08:07:11 | 显示全部楼层
呵呵 都没人想我~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 03:31 , Processed in 0.044707 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表