    一、空调器向房间内外漏水的原因
    (1)室内部分漏水
    发生漏水的原因是冷凝水从蒸发盘溢出来,或从室外的隔板缝隙漏水。前者是由于不合适的安装、排水孔和排水管的阻塞而引起的,后者是由于长期使用后密封材料破损引起的。另外,如果空调器的出风温度调节得过低,当低于露点温度时,在出风口周围会形成冷凝水,向房间内滴水。
    (2)室外部分漏水
    除湿而产生的冷凝水,一部分被轴流式风扇外圈作用,在冷凝器处蒸发,剩下的从排水软管流出,但有时会被轴流式风扇喷溅,积聚在容器内壁,滴落流出,便形成漏水。
    二、空调保护故障的排除
    在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,下面就最常见的几种保护及保护原因分析如下。
    故障代码显示方法有几种:利用液晶显示屏直接读出显示代码数字;利用发光二极管不同的闪烁来显示;利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。
    (1)相序保护停杌
    相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调都设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。
    相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,整机不工作,维修时应该先调相再试机。
    (2)压缩机的热保护及过流保护停机
    压缩机上装有的热继电器也叫过载保护器。有的压缩机内部也装有热继电器,为内置式。此种热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。这种保护手段一般在单相空调中应用。
    在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一旦进入保护后,须人工手动复位。如春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有电源电压低、压缩机自身有故障、循环系统堵塞,冷媒过多或不足等。
    排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩机过热和连带压力保护动作。使整机停止工作。制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,同时还有可能导致压力保护。制冷荆过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。由此导致压缩机不能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。
    另外,换向阀窜气将导致压缩机升温快,制冷(制热)效果差;毛细管出现堵塞现象,也导致压缩机升温异常。对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不工作,如果连带出现其他保护,则整机无法运行。
    (3)各点温度传感器及风机超温保护停机
    温度传感器中室温传感器用来监测环境温度;室内蒸发器的管温传感器,用来监测蒸发器的温度,防止过热及结冰;室外
管温监测冷凝器温度。上述几个传感器如果损坏均能相应地
出现故障代码,正常情况下能够灵敏地进行保护。室内风机温
度保护装在风机的外壳上,串于电脑板供电中,一旦风机超温,便能停止工作,并待风机温度正常后重新开机,此种多见于家用壁挂机上。引起保护的原因还有,蒸发器及防尘网上的灰尘较多,导致制冷(制热)效果差。制冷剂过多时引起冷凝器升温,压缩机升温排气压力大。制冷剂过少也能引起蒸发器结冰从而进入保护停机。
    (4)压力保护停机
    在空调中压力保护有两处,分别在高压与低压管路中。压力保护动作的原因有两点:一是毛细管堵塞(脏堵、油堵及冰堵三种);二是主机灰尘太多或散热不良,使冷凝压力提高。脏堵及油堵的排除方法是:将制冷剂放掉,断开连接管,用气焊加热毛细管开机吹通,如吹不通则要更换毛细管。如果压缩机排油严重则需要更换压缩机。冰堵的原因有维修时抽空不良、制冷剂不纯,或因某种原因使其管路进水。空调中很少出现冰堵的现象。但在大修中迅速将制冷剂放掉,又遇天气闷热潮湿,拆下后管口直接敞着,会因为制冷剂迅速放掉吸热使蒸发器、冷凝器冰凉,进入的湿空气在机内凝结成水珠,形成严重的冰堵现象。这就是许多维修者更换压缩机后产生严重冰堵的原因。
    (5)电压保护停机
    一般空调中均未设此功能。电压保护停机较为常见的是春兰KFD-70LW柜式空词,它设有过欠压保护板,同时也能实现缺相保护,保护后有对应发光二极管点亮。
    综合上述分析,空调的保护几乎包含了最常见的故障。掌握了这些保护,在维修时可以应急将这些保护逐一解除,以确认不知道的故障代码。但必须注意,一定要找出根源,不能让空调带病工作,否则可能导致更大的故障,保护的目的及意义就完全丧失了。
    另外要提醒大家,接地保护一定要接好。切忌用三相四线制的零线,即中性点并接在空调外壳上,这种做法是非常危险的。

回复

使用道具 举报

123

主题

1189

帖子

131万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1319469
QQ
发表于 2014-5-12 18:18:50 | 显示全部楼层
那么,你应该补充个“空调器的主要故障”出来。弄好了我将你的两个帖子合并。
回复 支持 反对