中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 983|回复: 3

螺杆式制冷机组制冷剂的充灌

 关闭 [复制链接]

123

主题

1189

帖子

131万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1319469
QQ
发表于 2014-4-21 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,螺杆式制冷机组在出厂前一般都按规定充灌了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方的使用说明书,在运输途中,机组上的阀门一般处在关闭状态)开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加入规定牌号的制冷剂,注意制冷剂充灌量应符合技术要求。
    出厂未充灌制冷剂的螺杆式制冷机组,应按设备技术文件的规定充灌制冷剂。当无规定时,应按下列程序充灌制冷剂:系统的吹扫排污--气密封性试验--抽真空试验--氨系统保温前的充氨检漏--系统保温后充灌制冷剂。系统的吹扫排污、气密封性试验、抽真空试验、氨系统保温前的充氨检漏等的操作方法及要求参照活塞式压缩制冷系统。
    螺杆式制冷机组常见的制冷剂充灌方式有两种:液态充灌和气态充灌。对大中型螺杆式制冷机组的充灌方式以液态充灌为主,以缩短充灌时间。但必须注意,不能在压缩机吸入口和压缩机排气截止阀处充灌,以免在启动压缩机时引起液击。气态充灌从压缩机吸入口充灌,充灌速度较慢,但充注量较精确。
    ①液态充灌通过多用压力表连接加液管至储液罐上的截止阀,排放管内空气。将制冷剂钢瓶倒置,开启钢瓶阀门,制冷剂以液态方式充灌入机组。一般采用称重法来称量制冷剂的充灌量。若机组使用非共沸混合制冷剂,只能采用液态充灌法,将混合制冷剂所包括的各组分按质量比充灌。
    ②气态充灌通过多用压力表,将中间软管连接于压缩机的吸入口,排出软管内的空气,并开启吸气截止阀,将制冷剂钢瓶直立放置,打开钢瓶阀门,启动压缩机,缓慢地吸入制冷剂,观察吸入和排气压力至正常的运行状态,结束充灌。
回复

使用道具 举报

696

主题

2154

帖子

214748万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2147483647
发表于 2014-5-16 21:13:33 | 显示全部楼层
如制冷剂过多,则会出现高压过高,低压过低,运行电流和功率比正常大
回复 支持 反对

使用道具 举报

123

主题

1189

帖子

131万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1319469
QQ
 楼主| 发表于 2014-5-17 10:02:49 | 显示全部楼层
冲少了就不制冷或者冷量达不到。能效比不能显现。

点评

不错,继续!: 4.0
不错,继续!: 4
  发表于 2014-5-20 11:34
回复 支持 反对

使用道具 举报