故障现象:定期死机导致用户无法正常使用。
检测与判断:检查供电电源不存在问题,检查主控板和接收头均正常,但仍不能排除故障。将空调设置在自动制冷状态,该机正常运行,判断室内存在强磁场干扰。检查用户在此房间内安装有一个节能灯。
维修方法:采用屏蔽纸将遥控接收器整个包裹起来,并只留一个接收小孔,干扰效果好一些,最后和用户解释清楚,最好不采用这种节能灯而改用其他照明灯。
经验与体会:很多用户装有电子节能灯,有的节能灯在电路设计上有缺陷,电磁波幅射很强,已干扰到其他家电的正常工作。